第1个回答 推荐于2016-06-18
高压侧的额定电流为33A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;
速断定值:498×1。2=598A
过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒
过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器速断保护的整定有两个原则:
一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;
二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
第2个回答 2010-08-17
如果是高压侧故障,则计算变压器前的阻抗。如果是低压侧故障,则计算变压器阻抗加系统阻抗。
第3个回答 2015-11-14
CT一般不会饱和的。因为CT选型上按照系统最大的短路电流设计的,例如5P20的保护用互感器,一次短路电流达到其额定一次电流的20倍时他的复合物差小于5%,在这一点上互感器是不饱和的。
除非短路电流超过CT的准确限值系数,或者CT质量有问题,才会出现CT铁芯饱和,如果CT铁芯饱和,电流波形会畸变,CT的复合物差急剧增大,则变压器两端差动保护用的两台CT的差流就会变化,如果差流超过整定值,差动保护就会动作的。
CT饱和和开路是两个概念。
第4个回答 2010-08-17
如果是变压器内部发生短路,其短路电流的大小很难通过计算得到,因为短路位置的不同,将决定变压器内部实际起作用的阻抗的大小。实际上越靠近高压引线变压器的阻抗越小,短路电流越大。
比如如果在低压引线发生短路,则变压器线圈的阻抗基本上都起限流作用,这时短路电流较小。
如果是高压引线发生短路,则线圈没有限流作用,限制短路电流的基本上只有系统阻抗了。本回答被网友采纳