答:
1 、外施
耐压试验
:外施耐压试验是对被试
变压器
加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。因此,试验时被试变压器的不同侧绕组各自连在一起,一侧绕组施加电压,另一侧绕组接地。外施耐压试验...
变压器耐压试验
答:
变压器
交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器
打
耐压
的原理是什么
答:
变压器
绝缘可分为纵向绝缘和横向绝缘两种。简单点就是,纵向绝缘就是考验每一扎线圈间的绝缘强度和
相间
绝缘强度,横向绝缘就是考验同一电压等级线圈对不同电压等级线圈的绝缘强度。纵向绝缘的考核就是我们通常说的感应
耐压试验
;横向绝缘的考核就是工频耐压试验;打耐压是工频耐压试验,简称耐压试验。感应耐压...
变压器
做
耐压试验
时,低压绕组不接地,会感应出电压吗?是不是1200KV?不...
答:
1.
变压器
高压绕组作
相间
或对地
耐压试验
时,低压绕组应该短接接地。同样低压绕组作相间或对地耐压试验时,高压绕组应该短接接地。2.作压试验只是在绕组之间加入试验电压,产生很小的泄漏电流。短接绕组接地是防止产生高压。
变压器
相与相之间怎样
试验
答:
是电力
变压器
吗?电力变压器一次绕组各相,二次绕组各相,是在内部接好的,所以一般不测相间绝缘等参数。用双臂电桥可以测一相绕组电阻,对于角形联接的要依据公式计算。但一次绕组的测得的结果,还包含分接开关的接触电阻。
新装好的
变压器
要做
耐压试验
,一头接在其中一相上,另一头接哪里?接地还...
答:
工频交流
耐压
实验一般是做相对地,另一头接到
变压器
外壳的接地端子上
高压实验的内容有哪些?
答:
5、
变压器耐压试验
(要求打压工频电压30KV,1分钟)。6、
变压器试验
周期为1年一次。二:电力电缆试验,具体项目有:1、绝缘电阻的测量。在直流耐压试验之前进行。
相间
绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每10KV做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。...
10KV开关柜交流
耐压试验
标准电压是多少
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。绝缘
耐压试验
标准,在...
变压器
大修需要做的实验有哪些
答:
一般常规试验有以下几种:1,绝缘测量。主要测量
变压器
一次和二次之间以及对地的绝缘电阻。2,
耐压试验
,考验变压器一二次之间以及分别对地的绝缘强度。3,直流电阻试验,检验变压器的
相间
电阻是否平衡。4,变比试验,检测变压器的变比是否符合铭牌。5,联结组别试验,检验变压器的联接组别是否与铭牌一致。另外...
相间耐压
是什么意思
答:
电气上的相间指任意相之间,相地是指该相对地。通过查询
相间耐压
信息显示可知,相间耐压是电气上的相间指任意相之间,相地是指该相对地。
1