变压器耐压试验

你好!
我在对变压器做低压侧耐压试验时《就是高压侧和低压侧分别短接》,
对低压侧加4v电压时!仪器的电流表读数基本为0uA,请问这样正常吗?
再就是我多电缆做耐压试验时《三相同时一起打压》,,当电压加到10kv
时仪器的电流表读数基本为0-5uA,请问这样正常吗?
积分不多!谢谢了!
10kv等级的变压器!低压侧加4kv电压时!

变压器交流耐压试验应符合下列规定:

1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;

2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。

表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:

绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;

直流试验电压(kV) 10 20 40 60。

试验注意事项

1、被试变压器一次引线解开,并将各个绕组所有引出端分别用导线短接。

2、被试变压器套管CT二次短接接地。

3、试验接线,核对试验设备接线,核对试验设备保护定值,核对表计量程。

4、空升检查试验设备,升压应从不大于规定试验值的1/3的电压开始,并与测量相配合尽快地增加到试验值。试验完毕,应将电压迅速地降低到试验值得1/3以下,然后切断电源。

以上内容参考:百度百科-变压器交流耐压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-19

给变压器做耐压试验程序:

1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。

2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。

3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。

试验注意事项:

被试变压器一次引线解开,并将各个绕组所有引出端分别用导线短接。

被试变压器套管CT二次短接接地。

试验接线,核对试验设备接线,核对试验设备保护定值,核对表计量程。

空升检查试验设备,升压应从不大于规定试验值的1/3的电压开始,并与测量相配合尽快地增加到试验值。试验完毕,应将电压迅速地降低到试验值得1/3以下,然后切断电源。

非被试绕组所有端子连接并可靠接地。

以上内容参考:百度百科-变压器交流耐压试验

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-10
1 外施耐压试验:外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。因此,试验时被试变压器的不同侧绕组各自连在一起,
一侧绕组施加电压,另一侧绕组接地。外施耐压试验时,在电源电压较低时合闸;试验电源电压达到试验电压的40%以下时,升压速度是任意的;在40%以上时,应以每秒3%
速度均匀上升;达到规定电压和持续时间后,应在5s内将电压迅速而均匀地降到试验电压的
25%以下,才能切断电源。
2 感应耐压试验:全绝缘变压器的感应耐压试验是高压绕组开路,向低压上施加100~250Hz
的两倍额定电压的耐压试验。由于频率增高,铁心在不饱和时能保证两倍感应电压,
从而试验了绕组匝间、层间和相间的绝缘性能,即考核了变压器的纵绝缘水平。对于分级绝缘的变压器,把中性点电压抬高(支撑起来),就可以考核主绝缘水平了。这样,感应耐压试验既进行了纵绝缘的试验,又补救了该种变压器不能做外施耐压试验的不足,也同时等效地做了外施耐压试验。分级绝缘的感想变压器听感应耐压试验,常采用分相感应试
验方法。将非试的两相线端并联接地,把中性点抬高到电压的1/3左右,从而使试验相线端达到外施耐压试验的要求,而该相绕组的感应电压又达到了感应试验的要求。
如果这样做不能符合试验要求,可以调节位置,甚至可以用另一台变压器作支撑变压器来支撑中性点。新标准中要求感应试验时要测局部放电量、起始与熄灭局部放电电压。
3 冲击电压试验:冲击电压试验分雷电冲击试验(包括全波冲击试验和截波冲击试验)和操作波冲击试验。在新编制的IEC76-3标准中,对小于Um≤40.5kV变压器,全波冲击试验和截波和操作波冲击试验均是例行试验。对Um≥72.5kV变压器,全波冲击试验是例行试验,截波冲击试验是型式试验,对Um≥252kV变压器,全波、截波和操作波冲击试验均是例行试验。全波与截波冲击试验是交替进行,一般是负极性,先做一次全波冲击、做两次截波冲击、再做两次全波冲击。因此,需要一个截断装置。变压器容量较大时,因电容量大而波形不能满足时,应将冲击电压发生器几个级并联运行。对变压器中点进行冲击试验时,因属三相入波,电容量大,但试验电压一般不高,应将冲击电压发生器几个级并联后加压。
第3个回答  2019-01-14
方法一:工频交流耐压试验
工频交流耐压试验对考核变压器主绝缘强度,检查局部缺陷具有决定性的作用。采用这种试验能有效地发现绕组主绝缘受潮,开裂,或在运输过程中,由于振动引起绕组松动,移位,造成引线距离不够以及绕组绝缘上附着污物等情况。

方法二:感应耐压试验
感应耐压试验的目的是:
1、检查全绝缘变压器的纵绝缘(线圈层间、匝间及段间)。
2、检查分级绝缘变压器主绝缘和纵绝缘(主绝缘指的是绕组对地,相间及不同电压等级的绕组间的绝缘。)由于在做全绝缘变压器的交流耐压试验时,只考验了变压器主绝缘的电气强度,而纵绝缘并没有承受电压,所以要做感应耐压试验。

方法三:变压器局部放电试验
由于变压器的绝缘结构复杂,使用材料品多,致使整个绝缘系统很不均匀,如果结构设计不合理会造成局部电场强度过高,制造工艺不良,如真空干燥,真空浸不彻底会使绝缘系统中含有气隙,残留气泡,这些都是发生局部放电的起因。这种局部放电在较短的时间内可导致油纸绝缘发生损坏。发展下去将造成绝缘击穿。
传统的变压器绝缘试验难以发现上述问题,因为局部放电一般只影响变压器绝缘的长期运行寿命,而不会降低其短期耐电强度,因此变压器可能顺利通过1min耐压试验,却不能保证运行的可靠性,即常规的试验方法不能检出绝缘中发生的局部放电。而变压器局部放电试验是保证其运行可靠的重要措施。

方法四:测量绝缘电阻和吸收比
测量绝缘电阻和吸收比是检查变压器绝缘状态简便而通用的方法。一般对绝缘受潮及局部缺陷,如瓷件破裂,引出线接地等,均能有效地查出。经验表明,变压器的绝缘在干燥前后,其绝缘电阻的变化倍数,比介质损失角的变化倍数大得多。所以变压器在干燥过程中,主要使用兆欧表来测量绝缘电阻和吸收比,从而了解绝缘情况。

方法五:泄露电流试验
泄露电流试验和测量绝缘电阻相似,但因施加电压较高,能发现某些绝缘电阻试验不能发现的绝缘缺陷。如变压器绝缘的部分穿透性缺陷和引线套管缺陷等。

方法六:测量介质损失角的正切值
测量变压器绕组绝缘的介质损失角正切值,主要用于检查变压器是否受潮,绝缘老化,油质劣化,绝缘上附着油泥及严重局部缺陷等。因测量结果常受试验品表面状态和外界条件(如电场干扰,空气湿度等)的影响,故要采取相应的措施,使测量的结果准确,真实。一般是测量绕组连同套管在一起的正切值,有时为了检查套管的绝缘状态,可单独测量套管的介质损失角正切值。