变压器进行耐压试验

大修后的变压器进行耐压试验时,发生局部放电,是什么原因?

1)如果电流表指示突然上升或下降等,并且被试变压器有放电响声,同时保护球隙可能放电,则被试变绝缘有问题。
2)35千伏以上的变压器,如果升到规定的试验电压后,油箱那有轻微的局部放电,但试验装置工作状态正常,保护球隙未放电,应将电压降下来重新试验,如果还有放电声,应停止试验,对被试变进行干燥等处理。
3)如果有明显放电声,试验装置指示变化,或瓦斯气体排出等现象,应停止试验,进行掉芯检修。

耐压试验中故障性质判断
加压过程中,变压器内部如发现有放电声和电流表指示突然变化,则变压器已击穿,再进行重复试验时,如果加的电压比第一次的低,但现象差不多,说明固体绝缘击穿,如果所加电压和现象都与第一次相同,则是油间隙贯穿击穿。油间隙击穿原因是油中有气泡或引线对地绝缘距离不够。
如果在家压过程中,变压器内部有炒豆般响声,电流表指示无名显变化,可能是悬浮的金属部件对地放电,如铁心接地不良。
呵呵,就知道这么多,不知道你说的是哪种放电,哪种现象

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-09

电力变压器试验是在新安装与大修后进行、国为必须对其进行试验才能保证其安全及经济运行。变压器种类很多、试验的方法大同小异。由于其电压等级与容量的不同、试验要求与项目也不尽一样。这里主要介绍常用的绝缘试验与特性试验项目。

电力变压器的试验项目、应包括下列内容:

1、绝缘油试验或SF6气体试验;

2、测量绕组连同套管的直流电阻;

3、检查所有分接头的电压比;

4、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;

5、测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻;

6、非纯瓷套管的试验;

7、有载调压切换装置的检查和试验;

8、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

9、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tan ;

10、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

11、变压器绕组变形试验;

12、绕组连同套管的交流耐压试验;

13、绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验;

14、额定电压下的冲击合闸试验;

15、检查相位;

16、测量噪音;

17、变压器空载损耗及空载电流的测量;

18、变压器负载及阻抗电压测量。

注:除条文内规定的原因外、各类变压器试验项目应按下列规定进行:

1、容量为1600kA及以下油浸式电力变压器的试验、可按本条第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

2、干式变压器的试验、可按本条第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行;

3、变流、整流变压器的试验、可按本条第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行;

4、电炉变压器的试验、可按本条第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款规定进行;

5、穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章、第16章试验项目进行试验;

6、分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目、现场试验按本标准执行。

回答者:三新电力

第2个回答  2010-07-28
你看下是哪个地方放电
应该是输入和输出的距离不够.或者绝缘材料有问题.