变压器的工频耐压试验怎样做

如题所述

  1)检查试验接线确保无误,被试变压器外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。
2)对变压器进行交流耐压试验时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。 3-10kV的变压器油需静止5h以上,110kV及以下变压器油静止24h;220kV变压器油静止48h,500kV变压器油静止72h,以避免耐压时造成不应有的绝缘击穿。
3)油浸电力变压器的套管、入孔等所有能放气的部位都应打开充分排气,以避免由于残存空气而降低绝缘强度,导致击穿或放电。
4)在试验过程中,升压速度应均匀,当电压升至40%试验电压以上时,应保持每秒3%试验电压上升;降压应迅速,但避免在40%试验电压以上突然切断电源。
5)三相变压器的交流工频耐压试验,不必分相进行,但同侧绕组的三相引出线端必须短路后才能试验,否则可能损害变压器绕组的绝缘。
6)交流耐压时间为1min如果发生放电或击穿时,应立即降压并切断电源。
7)加压期间密切注视表计指示动态,观察、监听被试变压器,保护球隙的声音与现象,分析区别电晕或放电等有关迹象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-08-06
通常10kv按4倍额定电压历时1分钟。0.4kv的按2000v试验时间1分钟。追问

应该怎样接线

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-01-13
至少1.5倍额定电压