变压器耐压试验

你好!
我在对变压器做低压侧耐压试验时《就是高压侧和低压侧分别短接》,
对低压侧加4v电压时!仪器的电流表读数基本为0uA,请问这样正常吗?
再就是我多电缆做耐压试验时《三相同时一起打压》,,当电压加到10kv
时仪器的电流表读数基本为0-5uA,请问这样正常吗?
积分不多!谢谢了!
10kv等级的变压器!低压侧加4kv电压时!

第1个回答  2018-06-26
一、给变压器做耐压试验程序:
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。
2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。
3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。

二、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-30
我说呢,低压是:AC耐压是5kV。你是验收的话,可以是4kV.
打耐压是有标准规定的,应该要按标准来。否则打坏了,算谁的?不能按2*E+1000的办法。
从你的数据来看,很正常啊。
打穿了,电流会突然很大,然后跳闸。
第3个回答  2019-08-06
变压器交接试验按出厂试验值80%来作,电力电缆一般不用交流耐压,使用直流,变压器一般是使用交流耐压,没有直流这个做法
第4个回答  2010-05-30
楼上的,楼主应该是打错字,估计是4KV。

不知道你的变压器电压等级,耐压试验一般都是2E+1000V
第5个回答  2019-09-13

电力变压器试验包括:电力变压器绝缘特性试验、电力变压器的电压比、极性和组别试验、电力变压器的直流电阻试验、电力变压器的短路和空载试验。这个“电气资源共享”公众号有详细的试验方法和原理的讲解,网页链接,在第一章第六条里面有详细的讲解,请采纳。