你好!
我在对变压器做低压侧耐压试验时《就是高压侧和低压侧分别短接》,
对低压侧加4v电压时!仪器的电流表读数基本为0uA,请问这样正常吗?
再就是我多电缆做耐压试验时《三相同时一起打压》,,当电压加到10kv
时仪器的电流表读数基本为0-5uA,请问这样正常吗?
积分不多!谢谢了!
10kv等级的变压器!低压侧加4kv电压时!

第1个回答  2010-05-29
正常的
第2个回答  2010-05-29
低压侧加4v电压,这叫耐压试验吗?