变压器油耐压试验

急!变压器油的耐压值一边怎么计算,我厂的变压器一次侧为6400v的,

变压器油耐压试验

耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV.
国标上有规定的.本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-11-01
变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。
耐压试验是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,10kv的,出厂试验和交接试验分别为35、30kv。
第3个回答  2023-02-17

浸入式试验变压器适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压测试中不可或缺的重要设备。油浸式试验变压器

YDJ系列 油浸式试验变压器

油浸式试验变压器耐压试验装置主要包括两部分:油浸式试验变压器本体和试验变压器控制箱。

油浸式试验变压器耐压试验注意事项

1、使用油浸式试验变压器进行耐压试验和升压试验时,除熟悉油浸式试验变压器说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。参见GB311-83《电气设备预防性试验规程》等。

2、耐压试验人员要做好职责分工,设置好试验现场的安全距离,认真检查被测产品和试验变压器的接地情况,并有专人进行安全监控和观察被测产品的状态。

3、被测产品主要部件应清洗干净,保持干燥,以免损坏被测产品,造成测试值误差。

4、大型电气设备的耐压试验,一般应先对试验油浸式试验变压器进行空升试验,即在试品不接的情况下升压至试验电压,以便检查仪表的指示精度和调整流量。球间隙的球间距。

5、做耐压试验时,升压速度不宜过快,防止突然加压。例如调压器不在零位,可以突然关闭,不能突然断电。一般应在调压器降到零位时打开调压器。

6、在升压或耐压试验过程中,如发现下列异常情况,电压、电流表指针摆动幅度大,被测产品发出异响,发现绝缘烧焦或冒烟,应调电压立即减少。切断电源,停止试验,查明原因。

第4个回答  2021-04-09
电力变压器试验是在新安装与大修后进行、国为必须对其进行试验才能保证其安全及经济运行。变压器种类很多、试验的方法大同小异。由于其电压等级与容量的不同、试验要求与项目也不尽一样。这里主要介绍常用的绝缘试验与特性试验项目。
电力变压器的试验项目、应包括下列内容:
1、绝缘油试验或SF6气体试验;
2、测量绕组连同套管的直流电阻;
3、检查所有分接头的电压比;
4、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;
5、测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻;
6、非纯瓷套管的试验;
7、有载调压切换装置的检查和试验;
8、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;
9、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tan ;
10、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
11、变压器绕组变形试验;
12、绕组连同套管的交流耐压试验;
13、绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验;
14、额定电压下的冲击合闸试验;
15、检查相位;
16、测量噪音;
17、变压器空载损耗及空载电流的测量;
18、变压器负载及阻抗电压测量。
注:除条文内规定的原因外、各类变压器试验项目应按下列规定进行:
1、容量为1600kA及以下油浸式电力变压器的试验、可按本条第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;
2、干式变压器的试验、可按本条第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行;
3、变流、整流变压器的试验、可按本条第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行;
4、电炉变压器的试验、可按本条第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款规定进行;
5、穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章、第16章试验项目进行试验;
6、分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目、现场试验按本标准执行。
回答者:三新电力