变压器空载电流小的原因是
变压器空载电流小的原因是
( )。
答:
【答案】:C 变压器的空载是指变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。此时,一次绕组中的电流称为
变压器的空载电流
。空载时变压器的励磁阻抗Zm远大于绕组阻抗Z0,空载电流I0=U1N/Zm很小。
为什么
变压器空载电流
很小
答:
变压器空载电流很小是因为变压器的铁棒截面大,初级绕组匝数少
。没有变压器二次侧负荷电流产生磁场,来对消原边电流产生的励磁磁场,所以空载变压器一次侧电流只要维持变压器励磁磁场电流及变压器本身损耗就可以了,由于一般变压器的损耗只有变压器容量的1-3%,所以变压器的空载电流就很小。变压器一二次电流匝数的...
为什么
变压器空载电流
很小?
答:
变压器空载电流低的原因是变压器空载线圈的电感很大
,其自感应电势与外加电压相反,但自感应电势的幅度是由外加电压建立的,所以自感应电势的幅度略小于外加电压,外加电压与自感应电势之差形成电流,称为电感电流或空载电流。变压器空载电流低的原因是:①初级绕组匝数多,电阻很大;②一次绕组的漏抗很大;...
1.
变压器空载电流小的原因是
什么(从作用及等效电路参数作答)?_百度...
答:
变压器空载电流小的原因是,
变压器空载线圈的电感量很大,它产生的自感电势与外加电压的方向相反,但是自感电势的幅度是外加电压建立的
,所以自感电势的幅度略小于外加电压,外加电压与自感电势的差值,形成了电流,这个电流就称为电感电流或空载电流。
变压器空载电流小的原因是
答:
空载损耗主要是铁损耗
。铁损耗的大小可以认为与负载的大小无关,即空载时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。如果电压偏离额定指,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,因此,空载试验应在额定电压下进行。在测量大型变压器的空载或负载损耗...
为什么
变压器的空载电流小
,负载电流大?
答:
S闭合时,
变压器
一次绕组的电压为Ui,导通时间为Ton S断开时,变压器一次绕组中没有
电流
,二次绕组中的电流将变压器中储存的磁场能量释放掉,因此S断开时,变压器二次绕组折算到一次绕组的电压为N1/N2*Uo,持续时间为Toff 所以 Ui*Ton=N1/N2*Uo*Toff 所以 Uo/Ui=N2/N1*Ton/Toff ...
变压器空载电流小
,异步电机空载电流大
的原因
答:
变压器空载电流小
:因变压器磁路闭合,没有间隙。异步电机空载电流大:1.因定子/转子之间有间隙;2.即使空转(空载),电机也有(机械)损耗。
变压器空载
时初级线圈中的
电流
大小由哪些因素决定?
答:
在线圈匝数、铁芯尺寸(截面积)、制作工艺不变的情况下,导磁系数越高,
空载电流
越小。但导磁系数又受铁芯材料(硅钢片)其它物理性能的制约,小型电源变压器以选用中导磁率的硅钢片的居多。此外,硅钢片的厚度以及各硅钢片之间的导电性能对
变压器的
初级空载电流也有影响。一般情况下,硅钢片越薄,相邻硅钢...
单相
变压器空载
运行时
空载电流
为啥很小?
答:
无论是单相还是三相
变压器
,其
空载电流
都很小。这是因为变压器采用了优质的导向冷轧硅钢片,其组成的变压器铁芯有一点电流就可以建立额定磁场,从而在绕组中形成一个很大的感抗,励磁电流从而很小。
为何
变压器
铁芯面积越大,其
空载电流
就越小?
答:
对于理想变压器,空载(次级断路无电流)时对初级电源来说,是一个纯电感负载,铁芯面积越大,此电感的电感量L也越大,感抗ωL也越大。这时初级电流(称为
空载电流
)也就越小。实际
变压器是
有损耗的,包括铜损耗和铁损耗,其中铁损耗也因铁芯面积增大而减小。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10