变压器线圈接地原因
变压器
的原、副
线圈
之间为什么要
接地
?
答:
交流电压施加在线圈(电感)两端,会产生电流,且线圈的电感越大,电流越小;电压的频率越高,电流越小
。也就是说,电感有阻碍交流电流的能力,这个能力,用电感值表示,如:电感为1mH。由于电感对电流的阻碍能力与频率有关,且成正比,因此,用2πfL表示电感对电流的阻碍能力,称为电抗,单位也是Ω。
为什么电源
变压器
要
接地
线?
答:
电源变压器的铁芯要接地,
这样可以防止线圈绝缘不良(漏电)对人身的伤害
,和电气设备外壳接地是同样道理。接地线的注意事项:1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中...
变压器
的铁芯为什么要
接地
?
答:
电力
变压器
正常运行时,铁芯必须有一点可靠
接地
。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多 点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部...
为什么发电机或
变压器
需要
接地
?
答:
所以发电机、变压器的接地线,
实际上是避雷线
。人每天都在零线上走,摸任何一根火线就会构成电流回路,就象电灯泡一样,一根接火线、一根接地线,它就发光。如果没有这根地线,就不会在技术上带来这么多的麻烦。因为没有画图工具,解释很啰嗦。交流电看着复杂,搞懂了也简单。频率50HZ就是发电机的转子每秒...
简述
变压器
绕组
接地
或相间短路故障的
原因
及处理方法?
答:
使变压器高压侧单相接地或相间短路
。变压器套管因外力冲撞或机械应力、热应力而破损也是引起闪络的因素。变压器箱盖上落异物
...的中性点采用直接接地.而有的采用经消弧
线圈接地
系统或者不接地系统...
答:
(1)对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧
线圈接地
的方式。(2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置...
请帮分析315KVA矿用
变压器
高压侧
接地
的
原因
?
答:
原因
:1、避雷器击穿,高压侧直接
接地
。 2.、因为您的
变压器
初级是6KV,其耐电压性能不如10KV级别;3、另外它的初级是Y接,通过分接开关调整电压,可能分接头有接触不良的问题,导致异常响声。4、绕组真的坏了。建议:1、把变压器初级引线和桩头分离,用高压摇表测试引线端电阻值,判断是否存在相间...
变压器
中性点经消弧
线圈接地
有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点...
答:
使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使
接地
故障迅速消除而不致引起过电压。2、缺点:消弧
线圈
工作噪音大,可靠性差,调节精度差,过电压水平高,电网中原有方向型接地选线装置不能使用及串联的电阻存在爆炸的危险等。
变压器
为什么要
接地
?
答:
设备外壳必须
接地
,电力
变压器
(比如10/0.4的)二次星中点也是要接地,由于二次侧负荷端有很多单相设备三根火线跟零线构成回路,但由于很多不确定因素导致三相不平衡,由于三相不平衡会导致变压器星中点漂移,星中点漂移后对单相设备的危害很大(负荷轻的一相电压猛增,负荷重的电压猛降),当星中点接地后...
自藕
变压器
为什么要直接
接地
?
答:
自耦
变压器
中性点如果不
接地
,当高压电网发生单相接地故障时,在其中二次绕组上出现过电压。如图示可见,当A相接地时,二次Bm相对地电压U比其正常线电压UAmBm还大,一二次变比越大,过电压倍数越大,这时变压器绝缘容易击穿,因此自耦变压器的中性点必须死接地。