答:
电力变压器高压侧电源缺相的影响:
1、会使变压器温度升高,低压侧电压降低,电流增大,且不平衡
。2、带负载运行,
容易烧毁变压器,或引起保护装置动作
。3、高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相绕...
变压器缺相运行
允许多久
答:
如果变压器出现缺相运行,则有这样的现象:
缺相相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高
,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。变压器有负序保护时,
会动作跳闸,还会影响下线负荷工作不正常
。
变压器
可否
缺相运行
答:
缺相对变压器本身没有什么损害,无非是一台单相变压器。但是它的输出也就缺相,
对大部分负载不利
。尤其是异步电动机,缺相运行是要烧掉的。
变压器缺相
未带负荷,对变压器有影响吗?
答:
当变压器缺相时,缺少的相电流将由其他两个相承担,
这可能导致变压器的过载
。此外,变压器中的磁通分布也会因缺相而变得不对称,这可能会导致变压器铁心磁通密度不均匀,进而导致铁心热点的形成。因此,变压器缺相应尽早检测和修复,以避免变压器受到进一步损坏。
变压器缺相运行有危害
吗?变压器的接法是?
答:
缺相相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声
;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。变压器接法:目前变压器的常用接法有Y与D两种,配电变压器也有采用Z接法的。1).Y接法的优点:对高压绕组而言最经济;可有中点可以利用;允许...
变压器缺相运行
,对变压器有影响?
答:
变压器
如果
缺相运行
的话,对变压器的影响,首先是变压器的发热比较严重,而且如果长时间缺相的话,还会引起变压器烧坏
10KV
变压器
高压侧
缺相
会
有什么后果
,如何保护?
答:
当负荷开关有一相熔断器熔断后,
变压器
高压侧
缺相
,会造成其他两相电流突然巨增,变压器线圈温度升高,致使变压器烧坏等不安全现象。为了保护变压器不受损坏, 当发现负荷开关有一相熔断器熔断时,应立即将负荷开关退出
运行
,查明原因,试验合格,方可运行或设置三相过流保护 ...
变压器
高压侧
缺相
会
有什么后果
,如何保护?
答:
网友您好,如果是这样的话会拉底次级
变压器
的电压,如果是380V的变压器,次极输出的电压,会下降到'127V,会造成输出端的用电器不能够正常工作,会对用电器造成
伤害
,仅供参考谢谢
高压电缆
缺相运行
的结果
答:
,互不影响,所以我想你这两台变压器一定是并联运行的。如果是并联运行,一台
缺相
,两台变压器的二次电压不再平衡,两台变压器的线圈之间就会产生很大的环流,若是保护装置不动作,两台变压器就会烧掉。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器缺相的原因及故障分析
10kv变压器缺相运行低压现象
变压器高压缺相有什么现象
10kv变压器高压缺一相
变压器缺相运行能多久
10kv缺相后低压侧三相电压
10千伏线路缺相后电压变化
10kv缺相后其它两相电压是
变压器低压缺相运行的危害