答:
2小时
。 三相变压器高压显示缺相能运行2小时, 因为高压pt只能允许缺相运行2小时。如果变压器出现缺相运行,则有这样的现象:缺相相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。变压器有负序保护时,会...
高压
缺相
与接地时
变压器能
正常
运行
吗
答:
变压器
高压缺一相还是能工作,但是只能是照明可以用。不过接地绝对不
可以运行
!
...是跳了但
变压器
处于空载
缺相运行
状态
能运行多久
,...
答:
变压器空载缺相运行,不会烧变压器,
对变压器而言可以长期运行
。只要健全相不超负荷就没问题。
潜水泵电机起动时
变压器
缺一相,一般
多久
或是几分钟烧电机呢?
答:
这个没有确定的时间的
。因为不同厂家不同品牌的电机,他们有各自不同的设计宽容度。还与当时的具体的电压数值大小,是有关系的。但这是非常危险的,如果保护系统比较灵敏,开机瞬间就会自动脱开电源,如果脱开了就不要再去尝试运行。在缺一相的情况下运行有可能在1分钟左右就把电机烧坏了。
7.5千瓦潜水泵起动时
变压器
缺一相,一般
多久
或是几分钟烧电机呢?_百 ...
答:
三相电机缺相是启动不起来的,不用一分钟就烧毁电机。但在运行中突然缺相,
电机仍能工作,只是当中一相绕组电流加倍也用不了几分钟就会烧毁
。
变压器缺相运行
,对变压器有影响?
答:
变压器
如果
缺相运行
的话,对变压器的影响,首先是变压器的发热比较严重,而且如果长时间缺相的话,还会引起变压器烧坏
35KV
变压器
高压
缺相
低压侧电压会怎么样?
答:
35KV
变压器
高压缺一相的话,低压侧电压也会缺一相,那么测量出来的线电压一相正常,另外两相的值只有正常值的2/3,而相电压有一相只有正常的2/3左右(感应的)的电压,另外两相是基本正常的,这类情况是
缺相运行
,必须处理的.
变压器
高压侧
缺相
的后果
答:
变压器
高压侧缺相时会产生负序电流分量,三相电流不均衡或过大,引起电动机迅速烧毁。为了保障电动机的安全运行,使其在发生
缺相运行
时能及时停止电动机的运行,避免造成电动机烧毁事故,一般的电动机都装有缺相保护装置。另外,用电器缺相时,表现为电机抖动不能工作,或转动无力且噪音大。控制器在缺相状态...
变压器
可否
缺相运行
答:
缺相对
变压器
本身没有什么损害,无非是一台单相变压器。但是它的输出也就缺相,对大部分负载不利。尤其是异步电动机,
缺相运行
是要烧掉的。
变压器缺相运行
,对变压器有影响?
答:
由于各种
变压器
的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0.866倍。在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷
运行
电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是...