22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器试验步骤
变压器
打压
试验
过程
答:
(1)
先将被试品绕组A、B、C三相用裸铜线短路连接;(2)其余绕组也用裸铜线短路连接,并与外壳一起接地
;(3)将变压器、保护球隙、分压器、接地棒可靠接地(接地线采用4mm及以上的多股裸铜线或外覆透明绝缘层的铜质软绞线);(4)将高压控制箱的接地线街道变压器高压尾上;(5)连接控制箱与试...
变压器
损耗测试仪完整的操作
步骤
答:
变压器介质损耗测试仪试验步骤:
1、测量并记录环境温度、相对湿度、变压器铭牌、仪器名称及编号;并将高、低压测绕组及性线连线断开
;2、将变压器高压侧三相绕组短接,将仪器高压输出端子经高压测试线(芯线)接至变压器高压侧绕组,变压器低压侧三相短接接地,仪器接地端子接地;3、打开仪器电源开关,设置参数,选...
如何做
变压器
的工频耐压实验?
答:
4、对于大型电气设备的耐压试验,
一般应先进行试验油浸试验变压器的气举试验,即在试品未连接时升压至试验电压
,以便检查仪表的示值精度和调整放电量。球间隙的球间距。5、做耐压试验时,升压速度不宜过快,防止突然加压。例如,如果稳压器不在零位,可以突然关闭,不要突然切断电源。一般应在稳压器降到...
315kva/10油式
变压器
怎么做
试验
答:
5、组别试验:⑴单相变压器测量极性
。三相变压器测量组别目的是:进行正确的连接,判断变压器能否并联运行。⑵极性测:可用直流,也用交流测量,另介绍直流测量:直流试验接线选择2-4V的蓄电池和零位在中央的直流电压表,当合闸瞬间,表针向正方向摆,而拉开闸的瞬间,表针向负方向摆,则减极性。反之,加...
变压器
交流耐压的实验
步骤
答:
电力
变压器
交流耐压
试验步骤
1、交流耐压试验的目的交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反应出绝缘的状况,但其他...
干式
试验变压器
的操作实验
步骤
?
答:
操作
步骤
1、按接线原理图连接好引线,并将
变压器
和控制箱可靠接地;2、
试验
前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至"零"位;3、接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;4、顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示...
变压器
绝缘电阻测试的操作
步骤
是什么?
答:
操作
步骤
:(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的
变压器
,应选用2500伏摇表 (2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好...
开关电源
变压器
的测试方法
答:
开关电源
变压器
的测试方法 (1) 外观检查。开关电源变压器工作频率较高,为15625Hz,一般使用磁性材料来导磁,常见故障是绕组之间漏电或短路。检查时首先应从外表来观察是否有打火烧焦的痕迹,外表是否太脏,各引脚间是否有污物(有些开关电源变压器各引脚间距很小,如三洋83P机芯开关电源变压器),由于开关...
干式
试验变压器
的使用
步骤
是什么
答:
1.试验前,应将
试验变压器
的高压尾“ ┻ ”端可靠接地,否则将危及人身与设备的安全。2.操作前必须熟悉试验变压器与电源控制箱的电气原理及使用方法。3.按接线图接线。4. 准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。5. 接上被试品。6.合上电源,控制箱(台)电源指示灯亮。7. 按下合闸按钮,合闸指示...
变压器
耐压检测怎么做
答:
一、外施(工频)耐压试验 1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.
试验步骤
3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器试验的正确顺序
耐压试验的正确步骤
变压器正常运行测量实验步骤
变压器耐压试验规程
交流耐压试验如何接线
变压器测试方法及过程
变压器运行规程DLT572
变压器耐压试验接线方法