22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器避雷器接地线怎样接地
1000KVA的
变压器接地
极
怎样
做
答:
使用50的角钢做成接地桩,每根2米长,至少4根,相互间隔5米打入地下500mm深,再用80*6的扁钢连接起来
,经过接地电阻测试合格后即可作为变压器中性点接地极。
变压器中性点直接接地
,电气设备外露可导电部分必须与接地装置有可靠的电气连接成排的配电装置的两端均应与接地线相连.接地电阻不低于4欧姆。中性线...
变压器接地
做法
答:
变压器接地做法有3种:
1、串联接地:机房中设备直流地线以串联的方式接在直流地的铜皮上
,此种接法虽然个别处电位有差异,但由于电阻非常小,所以在简单的接地系统中应用较多。其缺点是在要求较高配置时,从防止噪声的角度来看,因串联接地,各串联的电阻使得各点电位产生偏差,容易产生噪声。2、并联接地...
避雷器
的安装标准?
答:
应安装在靠近配电变压器侧,金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地
。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。配变低压侧应安装,如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装...
变压器
外壳需要
接地
吗?
答:
在相关规定中变压器外壳需要一点接地,它是为了防止雷电冲击穿变压器绝缘,
必须将变压器高、低压两侧避雷器的接地线
,变压器外壳及低压侧中性点三点连一起后共同接地,这样可以保障配电变压器的安全运行,确保供电的连续性和可靠性。在变压器铁芯中只允许一点接地,如果有两点或多点接地,就会使铁芯与外壳之间构...
接地线怎么
安装
答:
第一种方法就是在三口的插座上做一条接地线,左胆倘边口是零线,右边口是火线,中间是接地线
。第二种方法就是
用铁管、铜管等导电性能良好的金属埋入地底下
,然后用导线把金属和配电箱连通,再分到各个插座。第三种方法就是可以接入现代房子中内嵌在墙壁里头的
三相插泰叮头中间那根地线
。第四种方法就...
变压器
平衡绕组直接接地和经
避雷器接地
的区别
答:
变压器
平衡绕组直接接地和经
避雷器接地
的区别是接地方式和电阻不同。1、接地方式不同:变压器平衡绕组直接接地的接地方式是中性点直接接地,经避雷器接地方式是平衡绕组的电位接避雷器在接地。2、电阻不同:变压器平衡绕组直接接地电阻偏低,经避雷器接地电阻相对高一些。
变压器
防雷装置
接地线
,不应与变压器外壳相连。 为什么是错的.难道...
答:
1
避雷器
应当设置单独接地体,其接地电阻应当满足设计规范的要求;2
变压器
中心点接地可以和变压器外壳接地合并一个接地体,但是应当中心点
接地线
直接接地,而变压器外壳的接地线可以接到中心点接地体上.这是因为,一旦供电回路发生对地故障时,故障电流通过接地体到变压器中心点,当这个电流足够大时,由于接地线...
地线如何
安装?
答:
正确的接法是将
避雷器
的
接地线
直接与
变压器
的外壳连接外壳再直接接地。这样电压ir0将不用在变压器的绝缘上变压器的绝缘就比较安全。尽管这时外壳的电位升高但由于外壳又与低压侧绕组的中性点相连接因此不会出现外壳向低压侧的闪络。另外避雷器的接地线要尽可能缩短。因为长度为0.6m的连接线约有1μH的电感...
变压器接地
可以和配电箱
接地线
连在一起吗?
答:
不可以接地极是不允许共用的。通常情况下
变压器
的接地极与配电箱的接地极属于不同的阶梯网络中间连接的话需要使用导线将两个接地极连接的一起来进行等电位连接。但是变压器的接地与配电箱的
接地线
不可以共用。希望我的回答对你有所帮助,望采纳。
为什么将
避雷器
的
接地线
直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接 ...
答:
由于雷电电压很高,且不确定,甚至上百万伏,若
接地
电阻不符合要求时会对
变压器
造成损害;且避雷系统在正常情况下是没有电的,若变压器损害外壳带电且与
避雷器
公用接地极也能造成避雷系统的长期带电,易造成人身触电事故;现在的数字控制系统非常精密,供电系统的任何变化都会掉闸停电。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的避雷器可以串接接地吗
变压器避雷器怎样接线
500kV避雷器接地线安装标准
变压器低压避雷器接线图
低压避雷器接线实物图
变压器防雷接地做法
低压避雷器怎么安装与接法
变压器接地及正规做法
变压器低压侧避雷器