变压器外壳需要接地吗?

如题所述

在相关规定中变压器外壳需要一点接地,它是为了防止雷电冲击穿变压器绝缘,必须将变压器高、低压两侧避雷器的接地线,变压器外壳及低压侧中性点三点连一起后共同接地,这样可以保障配电变压器的安全运行,确保供电的连续性和可靠性。在变压器铁芯中只允许一点接地,如果有两点或多点接地,就会使铁芯与外壳之间构成闭合回路,产生环流,造成局部过热。用一铜片把铁芯与铁芯夹件连接起来实现铁芯接地。两点没必要。

  关于接地电阻的规定

三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10Ω,但要有垂直接地极,以利散流。低压工作接地一般应小于4Ω。因而接地电阻主要取决于高压侧对地击穿时的保护接地,一般情况下配电变压器都是向B类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护接地的接地电阻R≤50/I时,高压侧防雷及保护接地才能与低压侧工作接地共用一个接地装置。反过来说,如果采取三点共同接地,则R≤50/I时,其中I为高压系统的单相接地电流。

对不接地系统,I为系统的电容电流,对消弧线圈接地系统,I为故障点的残流。

有些系统虽装有消弧线圈,但常常运行不正常而退出运行,目前不少10 kV系统IC都在40 A左右,所以较大的高压系统中R应取1Ω。

如果按上述计算结果大于4Ω,则由低压工作接地要求,不得大于4Ω。公式R≤50/I中,50为低系统的安全电压,即高压侧对外壳单相接地时,接地电流流过接地装置的压降不得超过50 V。

而10 kV系统中的电容电流差别很大,有的不足10 A,有的高达上百安或数百安,所以配电变压器三点共同接地时,要根据所在高压系统的情况来确定接地装置的接地电阻,不能笼统地规定4Ω或10Ω。由于接地电阻大小与系统单相接地电流有关,与配变容量并无关,所以现场规程的说法没有道理。有的资料认为,当低压工作接地单独另设时,100 kVA以下的配电变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10Ω,原因是变压器小,内阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考