22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器重瓦斯保护现象及处理
变压器重瓦斯保护
动作后有哪些
现象
?运行人员应做哪些工作?
答:
(1)复归音响
,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,尤其注意差动保护或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。(2)若有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变...
变压器瓦斯保护
动作的原因是什么?怎么
处理
?
答:
处理方法如下:1)消除报警声,检查变压器的油温、油位、声音及电压、电流是否正常
。2)如检查未发现异常,应分析继电器内收集的气体。3)若气体为空气,可排出后继续运行;若为可燃气体且动作频繁,应上报等待处理。4)若无气体且无异常,可能是二次回路故障,应改为重瓦斯信号,报告上级处理。重瓦斯动...
变压器瓦斯
浅议变压器的
瓦斯保护及
故障
处理
答:
瓦斯保护是变压器的主保护,它可以反映油箱内的一切故障
。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压...
变压器瓦斯
报警怎么样
处理
?
答:
在变压器瓦斯保护报警后,
处理流程如下:1. 立即调查瓦斯保护动作的原因,初步判断故障是否发生在变压器内部
。2. 若变压器运行状态未见异常,可收集变压器内的瓦斯气体,进行进一步分析,以确定故障的具体性质。3. 在取用变压器瓦斯气体时,应确保变压器已停电,并采用排水取气法等安全方法,将气体收集至试管...
什么是
重瓦斯保护
?
答:
重瓦斯保护是由于变压器内有严重的故障,
使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号,正常投入跳闸位
,除非有滤油,补油等操作。重瓦斯动作原理;正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生...
变压器瓦斯保护
动作的原因是什么?怎么
处理
?
答:
重瓦斯
动作原因:1)
变压器
内部发生严重故障。2)瓦斯回路有故障。3)近区发生穿越性短路故障。
处理
:1)收集瓦斯继电器内的气体,并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好。2)检查油位、油温、油色有无变化。3)检查防爆管是否破裂喷油。4)检查变压器外壳有无...
变压器
轻瓦斯保护
和重瓦斯保护
的含义是什么
答:
(1)轻瓦斯保护:
变压器
内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。(2)
重瓦斯保护
:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。2、瓦斯动作的原因:(1)因滤油、加油或冷却系统不...
什么是
重瓦斯保护
答:
重瓦斯
是由于
变压器
内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号。正常投入跳闸位。除非有滤油,补油等操作。一般大型油浸式变压器非电量
保护
还有:压力释放、压力突变等。变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起...
重瓦斯
动作后,跳开
变压器
高压侧
答:
跳开
变压器
高压侧的操作是通过断路器来实现的。断路器能够在短时间内切断大电流,从而隔离故障区域。当
重瓦斯保护
动作后,保护装置会发出跳闸信号,使断路器动作,跳开变压器高压侧,确保电力系统的安全。以某变电站为例,当一台变压器内部发生严重故障时,重瓦斯保护正确动作,跳开变压器高压侧断路器。这一...
变压器重瓦斯保护
动作是由于什么造成的
答:
变压器重瓦斯保护
动作是电力系统中常见的一种保护措施,用于防止变压器内部产生的故障引发事故。这种保护动作的触发通常是由变压器内部发生过载或短路等异常状态所引起。当变压器内部过载时,变压器的温度会上升,导致变压器油中的气体产生膨胀,从而增加了油中气体的压力。此时,气体压力增大到一定程度,会产生重...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器重瓦斯保护是对变压器
变压器轻瓦斯动作现象及处理
变压器重瓦斯动作现象
变压器重瓦斯动作的事故现象
变压器重瓦斯保护动作时将
变压器重瓦斯保护如何改信号
变压器轻瓦斯保护
变压器瓦斯继电器工作原理
变压器轻瓦斯动作告警如何处理