变电所主接线方案的设计
35110KV
变电所
电气
主接线的
一般规定有哪些
答:
1
变电所的主接线
,应根据变电所在电力网中的地位、出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定。并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。2 当能满足运行要求时,变电所高压侧宜采用断路器较少或不用断路器的接线。3 35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路...
电气
主接线方案
有哪些
答:
4)经济性 主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上—,还应使投资和年运行费用最 小,占地面积最少,使
变电站
尽快的发挥经济效益。5)应具有扩建的可能性 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此,在选择主接线时,应考 虑到有扩建的可能性。二 拟定
主接线方案
1)根据
设计
任务书内容知...
什么是
变电所主接线
答:
变电所主接线
是由变压器、断路器、隔离开关、母线及其它设备,按一定的电气顺序连接的,用于汇集和分配电能的电路。变电所主接线选择的原则如下 1、具有供电的可靠性。断路器检修时能否不停电;线路、断路器或母线发生故障,母线检修时停运的线路回数和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;是否...
110KV降压
变电所
电气部分
设计
,麻烦大家帮我理清一下思路吧。工科女伤不...
答:
邮箱有问题,发送失败 大致设计流程:1、
变电站
负荷原始 资料中提供的数据:上一级电源的短路容量、系统阻抗、进线回路数及长度;各电压等级的负荷情况,进出线回路数等 2、
主接线的设计
主接线选择:根据110kV进线的回路数,结合变电站在电力系统中的重要性。110kV没有穿越功率,可以采用线路变压器组...
关于
变电站设计
变压器 和
接线
的一些问题 电气工程及其自动化_百度知 ...
答:
能不能选180MVA的, 要看
变电所
未来5-10年有没有扩容需求而定, 如果没有, 你选180的, 就是浪费!具体型号我手头没有相关资料, 你可以去查或者度娘!2.
主接线
部分(根据电气一次手册和DL/T5218-2012)220KV侧, 不知道出线几回, 无法确定, 可以给你个思路: 一般4回及以上, 宜双母线接线; 10-...
变电所
应该先进行
主接线方案设计
还是先确定主变压器的台数和容量
答:
当然是先根据计算负荷及规定的功率因数确定主变压器的台数和容量,再草拟
主接线
图。
500kv
变电站
电气
主接线
方式有哪些?各有什么优点
答:
接线方式:500kv
变电站
电气
主接线
方式大部分采用3/2接线,也有采用双母线接线的。一般来说不超过7个单元可以采用双母线的接线方式。优点:3/2接线属于典型
设计
,运行方式灵活,可靠性高。缺点:接线比较复杂,占地面积大,保护配备复杂,造价高,运行操作繁琐,防误程序也复杂,运行倒闸操作麻烦操作量大。
220kV
变电所设计
,220KV是5条进线,66KV是16条出线,采用哪种
主接线
方式...
答:
220kV可以考虑采用双母线
接线
。66kV应根据主变容量、台数以及负荷的重要程度来考虑,建议考虑单母线两分段三段母线接线或单母线三分段四段母线接线。
220kv和500KV
变电站的主接线
方式有哪些?如何判别?急求!
答:
500一般有两种,一个半断路器,也就是3/2
接线
,指的是每个间隔3组断路器,2回进出线。还有就是角型接线,不过角型接线一般运行不习惯,所以不推荐。220一般双母,双母单分段,双母双分段,还有就是3/2接线,选择哪一种一般看220最终出线回路数,10回是一道坎,16回是一道坎。判别的原则很简单...
这是
变电所设计的主接线
图
答:
首先看你对图纸的了解和提问,就知道这图纸基本不是你画的。S1、S2是发电机,所以说,你这个图扒的有点问题,你把发电厂的主结线图拿来当成是
变电所的
图纸了。还有,你这里110KV出线只有3回,1回备用间隔。35KV出线只有4回,没有备用间隔。10KV出线只有4回,没有备用间隔。如果非要加个熔断器的话...