变电所主接线方案的设计
只有一台变压器的变配电
所主接线方案
有哪几种?适用于几级负荷供电?_百 ...
答:
一个变压器,那就只能单母线带分段的方式了。适合农村和城市居民生活用电。
电气
主接线
有哪几种形式?主要应用在什么场合?
答:
1、线路
变电所
组接线 线路变压器组接线便是线路和变压器直接相连,是一种最简略的接线要领。线路变压器组
接线的
好处是断路器少,接线简略,造价省。相应220kV接纳线路变压器组,110kV宜接纳单母分段接线,正常分段断路器打开运行,对限定短路电流结果显着,较得当于110kV开环运行的网架。但其可靠性相对较差...
变电站设计
规范
答:
对主变压器和电气
主接线
章节充实了内容深度:原规范土建部分的条文过于简略,本次作了较多的增补,增补的主要内容为变电所结构采用以概率理论为基础的极限状态
设计
原则、建筑物和构筑物的荷载、主建筑物的建筑设计标准、建筑物的抗震构造措施、
变电所的
防火设计等。
求110kv
变电站
微机保护的初步
设计
的毕业论文
答:
第1章
变电站
负荷及主变的选择1 1.1变电站负荷情况及统计1 1.2主变压器的选择4 第2章
主接线的设计
5 2.1电气主接线的设计原则5 2.2对主接线设计的基本要求5 2.3 电气主接线设计
方案的
比较与确定6 第3章 短路电流的计算13 3.1短路的基本知识13 3.1.1 短路故障产生的原因13 3.1.2 ...
220kV
变电站主接线
电流互感器一般怎么配置的,线圈是怎么设置的,每一个...
答:
一般来说220kV的CT 从出线侧开始,线圈依次是,0.2(0.2S),接着几个P级的,最后是0.5(0.5S)的,T级是暂态保护使用的一般用于500kV以上等级使用,220kV分段间隔或者母联间隔线圈依次是0.2(0.2S),接着几个P级的。P级的数量要看实际要求,一般线路4个。母联分段3个足够了 ...
什么是
变电所主接线
答:
变电所的主接线
是由变压器、断路器、隔离开关、母线及其它设备,按一定的电气顺序连接的,用于汇集和分配电能的电路。
at供电方式牵引
变电所主接线
有哪些主要特点
答:
(1)牵引
变电所
送出的电压为55KV,比牵引电压高一倍,所以适用于大容量负荷供电。(2)由于供
电电
压高,送电距离比其它方式远,平均每一牵引变电所之间距离为80--90KM。(3)AT供电设有正馈线和保护线,且与接触网同杆架设在支柱的两侧,可以减少对通讯线路的干扰。(4)在接触导线上不需断开线路设置吸流...
有关110kv
变电站
电气部分
设计
答:
进线 :箭头向内 出线:箭头向外 回路数按要求增减,实现本期、虚线预留(最终-本期)进线4回 只4回进线 进出线4回 进线、出线合计共4回 本期4回 本期工程只建设4回,其余为预留
想问下哪位有10KV以下配电房
的设计
标准规范?
答:
第1.0.3条
变电所设计
应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定
设计方案
。第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的...
什么叫牵引
变电所
?
答:
后者可分为工频、低频单相及工频三相交流牵引变电所,它们分别把电力传输线送来的电能变换成上述三种交流电后,分送到相应的接触网。牵引变电所的主要设备有用于变换电压的变压器、用于接受和分配电能的配电装置以及用于控制和保护的开关等。
设计
原则 (1)
变电所主接线
力求简单可靠,提供灵活的运行方式。(2)...