220kV变电站主接线电流互感器一般怎么配置的,线圈是怎么设置的,每一个线圈分别是做什么用的

电流胡感情定检要做什么实验

一般来说220kV的CT 从出线侧开始,线圈依次是,0.2(0.2S),接着几个P级的,最后是0.5(0.5S)的,T级是暂态保护使用的一般用于500kV以上等级使用,220kV分段间隔或者母联间隔线圈依次是0.2(0.2S),接着几个P级的。P级的数量要看实际要求,一般线路4个。母联分段3个足够了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-27
线圈极性、变比、福安特性曲线、耐低压等等
TPY、5p20/30/40是保护
0.2/0.5是测量
0.2s是计量本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-09
以设计院的为准