220kV变电站主接线电流互感器一般怎么配置的,线圈是怎么设置的,每一个线圈分别是做什么用的
电流胡感情定检要做什么实验
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-16
一般来说220kV的CT 从出线侧开始,线圈依次是,0.2(0.2S),接着几个P级的,最后是0.5(0.5S)的,T级是暂态保护使用的一般用于500kV以上等级使用,220kV分段间隔或者母联间隔线圈依次是0.2(0.2S),接着几个P级的。P级的数量要看实际要求,一般线路4个。母联分段3个足够了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IhhSfSf0h.html
其他回答
第1个回答 2012-03-27
线圈极性、变比、福安特性曲线、耐低压等等
TPY、5p20/30/40是保护
0.2/0.5是测量
0.2s是计量
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-04-09
以设计院的为准
相似回答
变电站
设计的
主接线
图里面
,电流互感器
到底画几个圈啊
答:
通常220kV CT,线路/主变间隔是6到8个绕组,母联间隔是4到6个绕组这样
。110kV CT,线路/主变间隔是4到5个绕组,母联CT是3到4个绕组这样。10kV CT,线路/分段通常3个绕组,主变通常4到5个绕组。
220kv变电站
设计
答:
次设计以
220kV变电所
为主要设计对象,同时附有电气
主接线
图加以说明。该
变电所设
有2台主变压器,站内主接线分为220kV和110kV两个电压等级。两个电压等级均采用双母线接线的接线方式。本次设计中进行了主变压器的选择、电气主接线图方案的论证、短路电流计算、主要电气设备选择(包括
电流互感器
、电压互感...