22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站各种保护
变电站保护
有哪些
答:
变电站保护
主要包括以下几种:1. 线路保护。这是变电站中最重要的保护之一。当外部或内部线路发生故障时,线路保护能够迅速切断故障源,确保故障不会对其他设备造成影响。这通常通过安装断路器来实现,断路器会在检测到异常电流或电压时自动跳闸。2. 变压器保护。变压器是变电站的核心设备,因此其保护至关...
变电站
设备
保护
种类
答:
(1)电流速断
保护
:故障电流超过保护整定值无时限(整定时间为零),立即发出跳闸命令。(2)电流延时速断保护:故障电流超过速断保护整定值时,带一定延时后发出跳闸命令。(3)过电流保护:故障电流超过过流保护整定值,故障出现时间超过保护整定时间后发出跳闸命令。(4)过电压保护:故障电压超过保...
变电站
主变
保护
有哪些?它们的原理是什么?
答:
主
保护
包括:1、瓦斯保护,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号。原理:当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向...
变电站
值班员的进阶08-110kV终端变电站10kV接地变、站用变、电容器...
答:
在电力系统的基石中,110kV终端
变电站
的10kV接地变、站用变和电容器的
保护
配置是至关重要的。让我们逐一探讨这些关键组件的保护特性。接地变与站用变的保护配置 变压器种类繁多,接地变和站用变作为干式变压器,其铁芯和绕组免于变压器油的浸渍,选用环氧树脂浇注,赋予了它们防火、抗短路的优势。站用变通...
变电站
出线
保护
有哪些?
答:
变电站
出线
保护
有线路保护(距离、过流)、变压器保护(差动)、变压器后备、母差保护、断路器失灵、分相重合闸、电容器保护、电抗器保护等。有的还要无功补偿、短引线保护、高频保护、光纤差动等。变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到...
变压器主
保护
有哪些?
答:
(1)瓦斯
保护
.用于反映变压器油箱内的
各种
故障以及油面的降低.(2)纵差保护.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.(3)相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(...
110KV
变电站
的都需要配什么
保护
啊,有三绕组变压器,110KV35KV10KV等线 ...
答:
1、母线
保护
:配母差保护1面屏;2、主变保护:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护;3、110kV线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。1...
35千伏和110千伏
变电站
内继电
保护
有哪些?名称是什么?如何根据各保护动作...
答:
母线
保护
:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。变压器保护:变压器的瓦斯保护,变压器的电流速断保护,变压器的纵联差动保护,变压器相间短路后备保护(低电压、复合电压、负序电流等)变压器的过负荷保护,变压器的零序电流保护,变压器的过激磁保护等。现在的微机保护都...
110kv
变电站
的
保护
测控装置包括哪些设备?
答:
110kV及以下线路
保护
测控装置主要包括以下几种:1. 零序电流保护:用于检测故障时的零序电流,以判断是否存在接地故障。2. 过流保护:用于检测过载和短路故障时的相间电流,以防止设备损坏或事故发生。3. 跳闸器:在出现严重故障时自动断开电源,以避免进一步扩大事故范围。4. 电压互感器(VT)和电流互感...
220KV
变电站
的主变安装有哪些
保护
?
答:
220V
变电站
的主变安装
保护
方法如下:采用32位机DSP硬件平台;14~16AD转换.以具有独立性、完整性、成套性.被保护设备包括主变压器本体及其引出线.在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能.配置的保护装置之间不应有任何电气联系。一般包括线路保护(距离、过流)、变压器保护(差动)、变压器后备、母差...