22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站保护有哪些
变电站保护有哪些
答:
变电站保护主要包括以下几种:1. 线路保护
。这是变电站中最重要的保护之一。当外部或内部线路发生故障时,线路保护能够迅速切断故障源,确保故障不会对其他设备造成影响。这通常通过安装断路器来实现,断路器会在检测到异常电流或电压时自动跳闸。2. 变压器保护。变压器是变电站的核心设备,因此其保护至关...
变电站
设备
保护
种类
答:
(15)主保护:满足电力系统稳定和设备安全要求
,出现故障后能以最快速度有选择性的切除被保护设备或线路的保护。(16)后备保护:主保护或断路器拒动时,用来切除除故障的保护。主保护拒动,本电力系统或线路的另一套保护发出跳闸命令的为近后备保护。当主保护或断路器拒动由相邻(上一级)电力设备或...
智能
变电站
间隔层各对象
保护
的具体保护名称
答:
变压器保护,开关保护。
1、变压器保护:主要包括差动保护、欠电压保护、过电压保护、压板保护、油温保护、油位保护等
。2、开关保护:主要包括空气开关和断路器的过电流保护、地线保护、欠压保护、过压保护等。
变电站
主变
保护有哪些
?它们的原理是什么?
答:
主保护包括:
1、瓦斯保护
,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号。原理:当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向...
变电站
的防护措施
有哪些
?
答:
(4)
、对变电站进行绿化美化工作,周边设置绿色屏障,建成后变电站的外观与周围环境相协调
。(5)、变压器内部的变压器油用于绝缘及冷却,现在的变压器油的闪点较高,所以变电站发生着火的情况极少.而且国家对于民居变电站有严格的防火要求。如变电站内的消防设施需根据各电气设备间的布置及消防要求设有火灾...
110KV
变电站
的都需要配什么
保护
啊,有三绕组变压器,110KV35KV10KV等线 ...
答:
1、母线保护:配母差保护1面屏;2、主变保护:配差动保护、高
后备保护
、中后备保护、低后备保护和非电量保护;3、110kV线路:
配光差线路保护或距离保护
;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。1...
110kv
变电站
的
保护
测控装置
包括哪些
设备?
答:
110kV及以下
线路保护
测控装置主要包括以下几种:1. 零序电流保护:用于检测故障时的零序电流,以判断是否存在接地故障。2. 过流保护:用于检测过载和短路故障时的相间电流,以防止设备损坏或事故发生。3. 跳闸器:在出现严重故障时自动断开电源,以避免进一步扩大事故范围。4. 电压互感器(VT)和电流互感...
变电站
出线
保护有哪些
?
答:
变电站出线保护有
线路保护
(距离、过流)、
变压器保护
(差动)、变压器后备、母差保护、断路器失灵、分相重合闸、电容器保护、电抗器保护等。有的还要无功补偿、短引线保护、高频保护、光纤差动等。变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到...
35千伏和110千伏
变电站
内继电
保护有哪些
?名称是什么?如何根据各保护动作...
答:
导引线纵差保护,自动重合闸等。
母线保护
:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。
变压器保护
:变压器的
瓦斯保护
,变压器的
电流速断保护
,变压器的纵联差动保护,变压器相间短路
后备保护
(低电压、复合电压、负序电流等)变压器的过负荷保护,变压器的零序电流保护,变压器的过...
变压器主
保护有哪些
??
答:
(1)
瓦斯保护
.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低.(2)纵差保护.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.(3)相间
过电流保护
.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(...