22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站保护有哪些
变电站
母线绝缘击穿
有哪些保护
动作?
答:
以220kV
变电站
为例:变电站内3个电压等级:220kV/110kV/10kV,220kV及110kV母线采用双母线接线,10kV采用单母线或单母线分段接线,若220kV、110kV母线发生对地或相间绝缘击穿,均为母差
保护
动作,10kV母线未配置母差保护,若发生对地绝缘击穿,只是单相失地,此时保护不会动作,若相间绝缘击穿,此时所...
35千伏和110千伏
变电站
内继电
保护有哪些
?名称是什么?如何根据各保护动作...
答:
变压器相间短路后备
保护
(低电压、复合电压、负序电流等)变压器的过负荷保护,变压器的零序电流保护,变压器的过激磁保护等。现在的微机保护都直接现在故障点距保护安装处的距离,现在的设备准确率都比较高了,实际故障点和保护显示的故障点一般误差都不会超过5公里的!希望我的回答对您能有所帮助!欢迎加入...
变电站
内的继电
保护
及安全自动装置具体分别是指
那些
装置,两者又有什么...
答:
稳控装置会向下级或者下下下级(取决于稳控装置主站安装位置)发出某些线路的跳闸指令,甩掉部分负荷,
保护
电网稳定运行。稳控装置动作肯定是场非常大的事故。低压、低周减载装置原理与稳控差不多,最大的区别是低压、低周减载只能控制所在
变电站
的线路。振荡解裂装置就是系统发生振荡时动作甩掉部分负荷。
220KV
变电站保护有那些
?
答:
保护
措施:定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施。
变电站
进线段
保护
的作用
有哪些
?
答:
是指在靠近
变电站
1~2米的一段线路上采取加强防雷
保护
措施。变电站进线段保护的作用,就在于限制流经避雷器的雷电流幅值和侵入波陡度。由于采取了进 线段保护措施,在进线段内落雷的机会非常少。而进线段以外的落雷,在侵入变电站的过程中其幅值和陡度都将受到限制。
10kV 2500KVA 的一个小
变电站
需要
哪些
继电
保护
?其中哪些是规定一定要用...
答:
首先分一下类,在看需要
那些保护
:1、变压器。假设你装的是10kV的2500kVA的变压器,那需要的保护基本上是:带时限过流保护、电流速断保护(过流时限>0.5s时装设)、纵联差动保护(电流速断不能满足灵敏性要求时装设)、过负荷保护、瓦斯保护(油变装设)、温度保护(干变均应装设)。2、线路(按...
列举一35KV
变电站
,设计
保护
,要求如下:
答:
条件里容量不明确。一般:1.变压器设瓦斯
保护
,轻瓦斯+重瓦斯保护+差动保护+过电流后备保护;或者不要差动保护,只设过电流保护,过电流速断保护变压器,设定时限过电流作为后备保护。2.终端
变电站
,35kV断路器不用设专门保护。3.配电出线5回设定时限电流速断+过电流保护;或者设反时限过留保护。4....
110KV
变电站
的都需要配什么
保护
啊,有三绕组变压器,110KV35KV10KV等线 ...
答:
1、母线
保护
:配母差保护1面屏;2、主变保护:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护;3、110kV线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。1...
10kV线路的
变电站保护有哪些
?有哪些原因引起的?
答:
尽量用通俗话回答你:1.10kV线路,到用户应该设配电站(10KV/400V),不会再有
变电站
。2.10kV线路
保护
一般有“速断”、“过流”保护。3.“速断”、“过流”,都属于电流保护,即当线路电流过大时,这个装置动作,开关跳开。而“速断”、“过流”是有区别的,“速断”反映线路电流过大程度较大...
35KV
变电站
一般会采用
哪些
继电
保护
如:过流速断?
答:
变压器的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护,过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的
变电站
来说,都是最先进的继电
保护保护
装置,都趋向于电力系统微机保护方面发展,你可以去看看微机保护的设备上面的各种保护都有,比如四方的...