22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站保护有哪些
变电站
的变压器差动
保护
,变压器后备保护,是什么意思?
答:
后被
保护
:主保护设备或断路器拒动时,用于切除故障或结束异常情况的保护。当回路发生故障时,回路上的保护将在瞬间发出信号断开回路的开断元件(如断路器),这个立即动作的保护就是主保护。当主保护因为各种原因没有动作,在延时很短时间后(延时时间根据各回路的要求),另一个保护将启动并动作,将故障...
老式
变电站
用什么
保护
答:
我们这里的传统式
变电站
原来都是用电磁式继电器
保护
,如电压继电器、DL型电流继电器(有直流系统的电站)、GL型电流继电器(交流系统的) ,但现在都改造成综合自动化保护装置——也就是平时说的微机保护,能改成交流的全改了,UPS后备电源,免维护。全部实现了无人值班。
枢纽变电站和一般
变电站有
什么区别? 变压器
保护
在运行中的注意事项...
答:
1、枢纽
变电所
的一次电压通常为330kV和500kV,二次电压为220kV或110kV。而一般变电所的一次电压大多是110kV,二次电压为10kV或以下等级。2、变压器的重瓦斯
保护
和纵差保护都是变压器的主保护,但其保护范围不一样,所以变压器运行时瓦斯保护和差动保护必须同时投入运行。3、瓦斯(
包括
本体瓦斯和有载调...
110KV
变电站
的防雷
保护
答:
如果是全户内配置的,重点对建筑物用避雷带来
保护
,一般按建筑物防雷设计规范规定的二类或三类标准做即可。对一次侧110kV线路要在线路上方架避雷线,并在站内与防雷接地连接。
110kV
变电站保护
测控单元的配置
有哪些
?
答:
1.母线的
保护
:单母线用完全电流母线差动保护,高阻抗母线差动保护,中阻抗母线差动保护(我国常见)。双母线可以用元件固定连接的双母线电流差动保护,母联电流比相式母线差动保护。3/2接线的要考虑内部短路时电流流出的影响。2.断路器失灵保护。3.变压器两套主保护:差动保护,瓦斯保护。后备保护:...
35KV、10KV
变电站
、厂用输配电继电
保护
通常都投入
哪些
了保护功能?
答:
线路一般就过负荷 过流 速断 反时限 零序过流比较重要的线路还可以线路差动啊 主变就是非电量和差动 过流 功能的话线路还有重合闸 过流加速啊 还有一些消谐装置 小电流接地装置 频率电压紧急控制装置(就是低周低压减载)具体要问什么可以M我 呵呵 不过我也刚进继保班两年 许多问题也是迷迷糊糊 ...
220kV
变电站
PT退出运行时应该退
哪些保护
答:
与电压有关的一切保护 1、距离保护 2、方向保护 3、带方向闭锁的过流保护(多用于线路保护及主变后备保护)4、低电压保护 5、带电压闭锁的过流保护,就是复压过流保护(多用于主变后备保护)6、高频保护 其中,很多
保护有
PT断线闭锁功能,“理论上”不必退出;但实际具体执行,还要看现场运行规程的规定...
气体绝缘
变电所
常用的防雷
保护有哪些
答:
采取的
变电站
的
保护
措施是:(1)使用气体绝缘封闭开关设备(GIS)设备,采用SF6气体作为白色和带电部件与绝缘的接地部分之间,三相布置成一个等边三角形,白色几何小,括在一个接地的充电装置合金管,电场和磁场几乎为零的气缸(2),该变电站布局优化之外。变电站布局优化,以尽量减少对环境的影响。 (...
请教郭老师,35kV
变电站
的
保护有
几种,分别有什么作用,谢谢
答:
电抗器的调整技术主要有可控硅控制空心并联电抗器及直流偏磁调感两种方式,其中以前者较优,但价格较高。什么条件下需要计算无功补偿?应注意些什么?100KVA以下的才不需要计算无功,100KVA的也要计算,这是国家规定的。
变电站
的无功补偿一般原则是就地补偿,所以大型的高电压的
变电所
一般不需要无功补偿,...
箱式
变电站
还要继电
保护
吗
答:
箱式
变电站
里需要继电
保护
:其分为两种,高压部分及低压部分。低压部分继电保护:采用低压开关上自带的保护实现。高压部分继电保护:可以采用微机保护(带有真空断路器的),采用熔断器保护(高压负荷开关,高压熔断器等),变压器上的超温跳闸信号直接通过硬接线联调变压器进线。