变电站有哪些保护配置
...10kV接地变、站用变、电容器、母分开关
保护配置
答:
消弧线圈
,作为保护设备,与接地变并列,通过有载开关调节补偿量,配合接地选线装置,可在接地故障时快速定位。电容器组的保护策略 10kV电容器组采用单星形接线,其保护配置包括
三段过电流保护
,以及高压侧零序过流、零序过压警报。熔断器保护在内部短路时迅速切除故障电容器,而不平衡电压、过电压和低电压保...
220KV
变电站
的主变安装
有哪些保护
?
答:
一般包括线路保护(距离、过流
)、变压器保护(差动)、变压器后备、母差保护、断路器失灵、分相重合闸、电容器保护、电抗器保护等。有的还要无功补偿、短引线保护、高频保护、光纤差动等绝缘油击穿电压试验,绕组的直流电阻,分接头电压比,接线组别检查绝缘电阻,泄露电流,交流耐压,冲击合闸,相位检查,这些...
变配
电站
继电
保护
继电保护技术
答:
1)
变配电站继电保护的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等
)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
110kV、220kV、500kV
变电站保护
、测控单元的
配置
答:
变压器一般配有差动保护、瓦斯保护、过流保护、零序电流保护、过负荷保护、过励磁保护
,容量在800kVA以上的变压器才装设瓦斯保护。母线则一般配置母差保护,110kV只有一套保护,220kV、500kV测配有两套
求220kV
变电站
220kV线路的继电
保护配置
答:
相间距离保护,一般为三段式,高频相差保护,方向高频保护,导引线纵差保护,自动重合闸等
。母线保护:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。变压器保护:变压器的瓦斯保护,变压器的电流速断保护,变压器的纵联差动保护,变压器相间短路后备保护(低电压、复合电压、负序电流...
110kV
变电站保护
测控单元的
配置有哪些
?
答:
1.母线的
保护
:单母线用完全电流母线差动保护,高阻抗母线差动保护,中阻抗母线差动保护(我国常见)。双母线可以用元件固定连接的双母线电流差动保护,母联电流比相式母线差动保护。3/2接线的要考虑内部短路时电流流出的影响。2.断路器失灵保护。3.变压器两套主保护:差动保护,瓦斯保护。后备保护:...
求220kV
变电站
继电
保护配置
答:
现在比较通行的是一套光纤纵差保护(如RCS-931)和一套闭锁式高频距离保护(如RCS-902),操作箱双跳圈。后备保护基本都一样,
三段相间和接地距离保护
,四段零序过流方向保护 非全相保护和闭锁回路最好使用开关机构自带的
220KV
变电站保护
有那些?
答:
保护
措施:定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施。
500kV
变电站保护配置
的原则是
什么
?(论述题)
答:
1.2.1 每回线路应按双重化要求至少配置两套完整的、相互独立的、主后一体化的微机型
线路保护
,原则上配置两套光纤电流差动保护。1.2.2 长距离、重负荷的西电东送主干线路应配置两套光纤电流差动保护,因通道配置等原因降低保护可靠性时,可视具体情况增配第三套保护装置。1.2.3 装有串联补偿...
...35kV用单母分段,10kV单母分段,请问要配些
什么保护
,急求,万分...
答:
采用内桥接线的变电站一般都作为终端变电站使用,在保护能满足安全运行的条件下,一般本站不安装110kV
线路保护
,仅装设110kV备自投装置,可设置备投线路或者备投内桥。主变配置差动保护、非电量保护,以及相应的后备保护,如零序过流保护等。35kV线路及10kV线路,设电流速断保护、限时电流速断保护、过...