110kV、220kV、500kV变电站保护、测控单元的配置
主要说明个电压等级的变压器,母线各配置那些保护??非常感谢啦,不需要很完整的答案,知道多少写多少,谢谢啦!
举报该问题
推荐答案 2010-01-08
变压器一般配有差动保护、瓦斯保护、过流保护、零序电流保护、过负荷保护、过励磁保护,容量在800kVA以上的变压器才装设瓦斯保护。
母线则一般配置母差保护,110kV只有一套保护,220kV、500kV测配有两套
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0fh2ST6f.html
相似回答
110kV变电站保护测控单元的配置
有哪些?
答:
1.母线的保护:单母线用完全电流母线差动保护,高阻抗母线差动保护,中阻抗母线差动保护(我国常见)
。双母线可以用元件固定连接的双母线电流差动保护,母联电流比相式母线差动保护。3/2接线的要考虑内部短路时电流流出的影响。2.断路器失灵保护。3.变压器两套主保护:差动保护,瓦斯保护。后备保护:相...
110KV变电站的
都需要配什么
保护
啊,有三绕组变压器
,110KV
35KV10KV等线 ...
答:
1、母线保护:配母差保护1面屏;2、主变保护:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护
;3、110kV线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。1...