22问答网
所有问题
当前搜索:
变电站负载率怎么算
怎样计算变电站
的
负载率
答:
你要
的
是1-10月份的平均实际
负载率
,是 实际平均容量(视在值)/额定容量(视在值)如果你给出的“供电量为220104000”单位是“千瓦时”,“主变压器容量100000”单位是“千伏安”,再提供变压器运行的平均功率因数 再规定每月按30天,每天按24小时计,就可以
计算
平均负载率了。
什么叫变压器
的负载率
?
答:
变压器实际承担的负荷/其容量=负载率
。用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%之间。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。
最大
负载率
指
的
是什么
答:
负荷率计算
负荷率=[实际供电负荷/变电站(主变)额定负荷]X100%
;实际供电负荷为实际抄见数.最大负荷电流值计算 最大负荷电流值=最大负荷/(1.732x额定电压X功率因素) 最大负荷为实际抄见数.负载率指该变压器实际承担的负荷与其容量之比,用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%...
配变
负载率怎么计算
?
答:
配变负载率=变压器平均输出的视在功率/变压器额定容量x100%
。变压器的平均负载率定义为:一定时间内,变压器平均输出的视在功率与变压器额定容量之比。视在功率是表示交流电器设备容量的量。等于电压有效值和电流有效值的乘积。它相当于在给定电压和电流下所能获得的最大有功功率。额定容量是指主分接下视...
变压器
的负载率
在多少合适?
怎么
选择变压器的容量?
答:
就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行
。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。 变压器的容量选择是:将需要由变压器供电的负荷分别按不同的K值(负荷率和同时率)折算后汇总,应当在变压器容量的75...
变电站
主变容量
如何
选择
答:
选择方法:1、首先需要进行负荷预测,得到当地的总负荷,根据负荷选取
变电站
主变容量。2、选取主变容量时需要考虑到容载比和
负载率的
要求,其中容载比根据当地的总则确定,此外还需考虑到负荷的增长水平。3、容载比等于主变容量除以主变所带负荷。4、负载率等于主变所带负荷除以主变容量除以功率因数。
变电站
最大负荷
怎么算
公式是 Pmax=SN X cos* X f cos*是功率因数 为...
答:
额定功率 P=SCOSΦ=320X0.8=252KW 额定电流 I=S/1.732U=315/1.732/0.38=479A 但带275KW是没有问题
的
,一是你的275KW不可能永远满负荷,总是有空载、轻载的时候,实际运行的负荷没有275KW。二是变压器有长期额定负荷运行的能力,短时、断续还可以超载运行,只要变压器温度不不特别高,...
箱式
变电站
容量
怎么
选择?
答:
第一需要进行负荷预测,得到用量的总负荷,负荷选取
变电站
主变容量。选取主变容量时需要考虑到容载比(容载比根据当地导则确定)和
负载率 的
要求,还要考虑到负荷的增长水平,预留增容 百分之二十。鑫川电:容载比=主变容量/主变所带负荷 负载率=主变所带负荷/主变容量/功率因数 ...
110KV主变的最大负荷
的负载率
为80%,是不是可以理解为负荷为最大负荷*80...
答:
一般是选取最大负荷
的
时候(P最大),读无功表得到Q, P²+Q²开根号;得到S;在用S÷主变容量。或者直接有功÷0.9或者0.95 得到S 平均负荷是一个时段的负荷平均值。一般最大负荷是用
变电站
年最大负荷;如果是N-1校验的话,用的是本地区;最大负荷日的最大负荷。
变压器标准损耗
答:
(2) 由于电网原因间断供电或限电拉路,按
变电站
向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。(3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。2、 铜损电量
的计算
:当
负载率
为40%及以下时,...