变电站最大负荷怎么算 公式是 Pmax=SN X cos* X f cos*是功率因数 为变压器负载率 SN是什么?

如题所述

第1个回答  2012-05-10
1、选315KVA 的变压器没有问题, 功率因数COSΦ=0.8
额定功率 P=SCOSΦ=320X0.8=252KW 额定电流 I=S/1.732U=315/1.732/0.38=479A
但带275KW是没有问题的,一是你的275KW不可能永远满负荷,总是有空载、轻载的时候,实际运行的负荷没有275KW。二是变压器有长期额定负荷运行的能力,短时、断续还可以超载运行,只要变压器温度不不特别高,短时超载10%、20%、甚至30%都没有问题。
2、负荷额定电流 I=P/1.732UcosΦ=275/1.732/0.38/0.8=275/0.53=519A

按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟
第2个回答  2012-05-10
SN应该是变压器额定容量(额定视在功率)。本回答被提问者采纳