计算变压器的功率:
变压器功率 = 输出电压 X 输出电流
单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):
1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。
2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。
3、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。
扩展资料:
物理公式
功率可分为电功率,力的功率等。故计算公式也有所不同。
功率
电功率计算公式:P=W/t =UI;
在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U2)/R
在动力学中:功率计算公式:1.P=W/t(平均功率)2.P=FV;P=Fvcosα(瞬时功率)
因为W=F(F力)×S(s位移)(功的定义式),所以求功率的公式也可推导出P=F·v:
P=W /t=F*S/t=F*V(此公式适用于物体做匀速直线运动)
公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。
W表示功。单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是J。
t表示时间,单位是“秒”,符号是"s"。
物理单位:
1、国际单位:瓦特(W) 2、常用单位:1 kW=1×103W 1 MW=1×103kW=1×106W 1马力=735W
马力:功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kW)来表示,1马力等于0.735千瓦。1W=1J/s。
电功率计算
电功率的计算公式包括瞬时功率和平均功率。
即瞬时电压和瞬时电流为u(t)、i(t),瞬时功率为p(t),下式无条件成立。
对于周期信号,一个周期内的瞬时功率的平均值,称为平均功率,也称有功功率。有功功率按下式计算:
对于正弦电路,下式成立:
上式中,U、I分别为正弦交流电的有效值,φ为电压与电流信号的相位差。
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯泡等,φ=0,P=UI,根据欧姆定律,下述公式成立:
P=I2R=U2/R。
参考资料来源:百度百科-功率
参考资料来源:百度百科-变压器
U2nI2In(VA) P1=P2/η(VA)
式中:
P2变压器次级功率计算值.
P1变压器的低级功率计算值.
U2I和U2II
.变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定.
I2I和I2II
.变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.
η为效率
变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7.
I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)
式中:
U1为低级电压(V)
1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数.
变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数.
变压器容量的选择
变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:
电力变压器的选择取决于计算负荷,而计算负荷又与系统中的负荷大小和负荷特性以及系统中的功率补偿装置有关。了解了这两点,可以根据实际情况灵活选择变压器的容量,电力变压器在运行中,其负荷总是变化的,在必要时允许过负荷运行,但是,对室内变压器,过负荷不得超过20%;对室外变压器,过负荷不得超过30%。
1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流
I=P/U
I单位A、P单位vA、U单位v。
2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小。
S=1.25√P(注:根号P)
S单位cm²
3、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量。
P=(S/1.25)²(VA)
4、每伏匝数。
ωo=45/S
5、导线直径。
d=0.72√I (根号I)
6、一、二次线圈匝数。
ω1=U1ωo
ω2=1.05U2ωo
变压器工作原理为:
当变压器的原绕组施以交变电压u1时,便在原绕组中产生一个交变电流i1,这个电流在铁芯中产生交变磁通Φ,因为原、副绕组在同一个铁芯上,所以当磁通Φ穿过副绕组时,便在变压器副边产生感应电动势e2(即变压电压)。变压器中感应电动势的大小是和线圈的匝数、磁通的大小及电源的频率成正比。
本回答被网友采纳