22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的熔丝计算公式
变压器熔丝
怎么
计算
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
变压器熔丝
怎么
计算
答:
呵呵,一般根据变压器铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配高低压保险丝;如果计算的话,
高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A
;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
变压器熔丝
怎么
计算
?
答:
则I1=(2~3)×4.33=8.66~12.99A,一次侧
熔丝
容量可选择10A~108A熔丝, I2=15A,二次侧熔丝容量可选择100A或120A熔丝。
熔丝
的电流额定值怎么
计算
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的
变压器熔丝的
额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流
计算公式
:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
...试选择
变压器
高低压侧
的熔丝
。求完整
计算
步骤
答:
按照规程规定,100KVA及以上变压器熔丝选择是额定电流的1.5-2倍。
315KVA变压器额定电流I=S/1.732/U=315/1.732/10=18.76A≈19A 19X1.5=28.5A
19X2=38A 熔丝最小不能小于28.5,最大不能大于38A,接近这两个数的有规格有30A和40A,选30A较为合适,如果变压器经常满负荷或超负荷运行,...
10KV配电如何根据已知
变压器
容量来
计算
熔断器高压
熔丝
答:
变压器
额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
...
变压器
是250KVA,高压
熔丝
应该配多少安?怎样
计算
?详细说明?谢谢了...
答:
250KVA
变压器
高压应该配20KV的10A
熔丝
。
计算
式:容量/1.732/电压*1.3
400kva
变压器
用多大
熔丝
答:
答:选用40A
的熔丝
。因为400KVA
变压器的
额定电流通过
公式计算
可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。
200KvA的
变压器
要配多大
的熔丝
?
答:
200KvA的变压器要配20A
的熔丝
。200KVA的
变压器的
高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
对不同容量的
变压器
如何选择
熔丝
?
答:
\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择。\x0d\x0a高低压侧额定电流
计算公式
:\x0d\x0aI=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位\x0d\x0a选择配电
变压器的
一次、二次
保险丝
容量时,应按下列要求选用:\x0d\x0a (1)变压器一次保险丝是作为变压器内部故障保护用的。其容量应按变压器一次...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压开关熔丝怎么算
变压器熔丝的选择口诀
变压器的熔丝怎么计算
100的容量怎么算熔丝
10kv高压熔丝计算
变压器配高压熔丝公式
高压保险丝如何计算
电工计算公式大全图
电压互感器熔断器的计算公式