变电站35000伏母线分段接线
某500kV
变电站
高压侧配电装置采用一个半断路器
接线
,安装主变压器4台...
答:
【答案】:C 《220kV~750kV
变电站
设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.2条规定,500kV、750kV配电装置的最终
接线
方式,当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上,且变电站在系统中具有重要地位时,宜采用一个半断路器接线。因系统潮流控制或因限制短路电流需要分片运行时,可将
母线分段
。采用...
在
变电站
的设计中,下列哪些表述是不正确的?()
答:
B项,《220kV~750kV
变电站
设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.5条规定,330kV~750kV变电站中的220kV或110kV配电装置,可采用双
母线接线
,当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求,可根据需要将
母线分段
。C项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1...
短路 非同期并列
答:
这个既不是短路也不是非同期并列,这个是电厂/
变电站
主接线当中的双母线接法啊。你可以去看一下《电气一次设计》,那是电气设计的权威,上面讲呢还是很细呢。
PT2断线是什么呀
答:
变电站母线分段
方式自投,内桥
接线
方式自投而专门设计的开关智能控制装置.特别在事故情况下需要将工作电源断开同时又要在残压与备用电源之间的压降,频差,相差很小时合上备用电源,使用电设备不至于因一般故障,误动造成停电,复启动电流过大等事故,本装置尤为适用,是快动的,检同期的,一种多功能的新型备自投(...
35kV
变电站
35kV进线并列运行的问题。请教郭老师!
答:
简单的说下,这是因为目前35kV电网都是馈供方式的,在单母情况下不允许长期合环运行。因为继电保护按照馈供方式配置,故障时受电侧不会跳开,这将导致故障扩大,两路35kV进线的电源侧都将跳闸。
母线
是读什么意思
答:
母线
是指多个设备以并列分支的形式接在其上的一条共用的通路。在计算机系统里,是指多台计算机并列接在其上的一条共享的高速通路,可以供这些计算机之间任意传输数据,但在同一时刻内,只能有一个设备发送数据。
220kv线路有备用导线吗
答:
有。根据查询国家电网有限公司官网得知,电力系统中的220千伏(kv)
变电站
属于区域性变电站,是较大规模的变电站,其220千伏电源线来自二个不同的变电站,
母线分段
,主变压器留有备用。
“备用电源接入自动启动装置”是错误的吗?
答:
“备用电源接入自动启动装置”这句话是正确的,但后半句“属于自动调节装置”是错的。因为这个装置不带自动调节功能。当备用电源有电压时,在以下几种情况下动作:1)工作电源失去电压;2)工作变压器或线路发生故障,继电保护动作将断路器跳开;3)工作电源断路器由于操作回路或保护回路出现故障以及误碰而...
单相接地不跳闸的原因?
答:
如果供电系统采用的是中性点不接地系统,或是经消弧线圈接地系统,则发生单相接地后,系统不跳闸,按规程规定,能继续运行2个小时。例如主变10KV侧采用三角形
接线
,单相全接地的时候接地相电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为6KV左右。接地时
变电站
...
高压开关柜的选购要点有哪些
答:
一、高压开关柜有几种类型高压开关柜具有架空进出线、电缆进出线、
母线
联络等功能,主要适用于发电厂、
变电站
、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所,不同场所使用的高压开关柜类型也有所不同。高压开关柜的分类主要有:1、按开关柜的主
接线
形式分可分为桥式接线...