22问答网
所有问题
当前搜索:
变送器的输出信号是什么
1压力
变送器
接入到PLC,是否需要PLC模块? 检测风压的。 2如果没有PLC...
答:
1
大多数压力变送器的输出是模拟量
,而大多数的plc本体或cpu模块又没有模拟量输入模块,所以,你可能要配个模拟量输入模块,以便读取变送器的输出值。当然如果变送器具备通讯功能,也可以和plc采用通讯的方式连接。2要看你的控制目的,如果仅仅是为了显示压力等简单的控制,把变送器的信号直接接入对应...
功率因数
变送器
答:
问题一:功率因数变送器输出什么信号?
大部分工业用变送器都是输出4~20mA电流信号
。功率因数变送器输出4~20mA信号对应0~1的功率因数。即功率因数为0时,输出4mA电流,为1时,输出20mA电流。问题二:功率因数变送器量程怎么设置 功率因数为容性0.5(超前,容性负载)时,输出 4mA 功率因数为1(...
电压电流组合式
变送器输出是什么信号
?
答:
1、电压、电流独立输出,仅仅是结构上的组合。2、输出电压、电流的同时,输出电压和电流乘积——功率信号
。3、对于数字量输出变送器,一般可输出或由输出量经过简单数值计算得出电压、电流、功率、频率等参数。
压力
变送器
选择怎样
的输出信号
答:
大多数压力变送器输出信号都是(4~20)mA
,可以提高抗干扰度!
压力
变送器的输出信号是什么
答:
标准电
信号
,如(4~20)mA等,与压力
变送器的
测量压力值呈线性对应关系。
...传感器(
变送器
),三线制,该如何判断其
输出的信号是
电压还是电流?_百度...
答:
一般情况下,就是上面所说,3线是电压
输出
,2线是电流输出。。。你自己也可以检测,用万用表。。。 所说的极性保护,并不是都有。有些厂家有!最好你把产品型号说出来,或者你问厂家!
请问压力
变送器
和变频器之间的接线
是什么
样的
答:
压力
变送器
一般
输出的信号是
电流4-20MA,0-20MA或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。常见的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部分是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC,这样变频器就出现了四个接线端子:供电+,...
数字式差压
变送器
,
输出的是
数字
信号
吗?
答:
通常数字式差压
变送器是
指内部
信号
处理方式;大部分数字式差压变送器具有数字通讯能力,但不是指
输出
的测量信号,而是利用输出导线进行的远程数字通讯,用于对变送器进行远程设置、调整,虽然数字信号中也包括 测量信号但一般不用于测量控制系统(需要特殊处理才能使用)完全依靠数字输出进行工作的变送器目前...
压力
变送器
如何分类?
答:
1、
变送器
按
输出信号
类型可分为电流输出型和电压输出型两种。(1)电压输出变送器具有恒压源的性质,PLC模拟量输入模块的电压输入端的阻抗很高,如果传输距离较远,微小的干扰信号电流在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压,所以远程传送的模拟电压信号的抗干扰能力较差。但适合于将同一
信号送
到并联的...
pt100温度传感器
输出信号是
电流信号还是电压信号
答:
还有电压信号!一般根据自己需要跟厂家沟通,不少厂家,如果你自己不提出的话,一般默认为电阻信号!电阻
输出
是100欧 电流
信号是
:4-20mA,0-20mA等,工业上常用4~20mA 电阻信号:0-5v,0-10v等,一般是0-10v比较常用,具体
是什么
型号输出,范围是多少,还需要看您后面的系统,在跟厂家具体沟通!!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
测量变送器的输出信号为
电压变送器作用和原理图
电容或变送器工作原理
压力变送器故障及解决方案
电压变送器输出的是什么信号
变送器等仪表输出信号是什么
变送器EXI
电流变送器的作用及原理
电力变送器的工作原理