22问答网
所有问题
当前搜索:
变送器负压量程上下限
负压变送器
的技术参数
答:
量 程
: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)介质温度: -20~85~150℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
量程
温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安...
关于真空
变送器
的
量程
是-100Kpa-0,问零点是0Kpa还是-100Kpa?
答:
看你怎么理解了,按变送器的量程是负迁移过。-100~0kPa,对应4-20mA信号,明确说应该叫下限和上限,
下限是-100,上限是0
,你所说的零点对应相关的是上限或下限就行了。
罗斯蒙特我2088a压力
变送器
可以测量
负压
吗?
答:
2088A是绝压变送器它的量程下限只能从0或0上起始,上限一般到0.1Mpa
,即0~0.1Mpa abs(绝压)对应于一般(表压)变送器的-0.1~0Mpa。
用差压
变送器
计算液位时,差压变送器的
量程
怎么确定
答:
接下来算出
负压
:负压压力p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了
下限
设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去
量程
...
差压
变送器
怎么调,
量程
是-3-3,测液位的。上限值和
下限
值调到多少为准...
答:
量程
= h·ρ·g 式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)ρ - 液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 -
变送器
安装高度,(m)h2 - 上引压口...
霍尼韦尔
变送器
怎么调
量程上下限
答:
霍尼韦尔
变送器
调
量程上下限
的方法:1、通过De或HART设置为显示量程过程单元。2、按钮容量可调的液晶表直接设置。3、打开两侧的圆形盖,找到电路板。它上面有两个电位器,一个用于满量程调节,另一个用于零点调节。
压力/差压
变送器量程
是多少?
答:
不同型号测量
量程
也不同,一般在 0~0.1kPa至0~40MPa。差压
变送器
是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和...
我这有个压力
变送器
EJA430A绝压变送器,
量程
是-30-0KPA(A)
答:
这台绝压表
量程
为0-100KPA没问题的,显示75%说明
变送器
测量的绝对压力为75KPA(表压-25KPA),而DCS显示-25%说明DCS对应的量程设为-100%-0%了,转为了表压的显示方式(准确用法应为-100-0KPA才好)。即:绝压0-100kpa对应表压-100-0kpa 很多种压力校验仪都可以抽
负压
的,但个人认为像EJA这类...
压力
变送器
如何进行
量程
调整?
答:
量程
调整通常是通过改变反馈系数F的大小来实现的。F大,量程就大;小,量程就小。有些
变送器
还可以通过改变转换系数c来调整量程。2.零点调整和零点迁移 零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器输出信号的
下限
倌(即统-标准信号的下限值)与测量范围的下限值I一相对应。在: Tmin=0时,为零点调整;在x...
压力
变送器
的测量范围和
量程
范围的准确含义是什么?
答:
如:选用最大
量程
为10MPa智能型压力
变送器
,可组态为0-1.0MPa 量程范围使用。如果测量范围是0~1.6MPa的话,选用的表应该是0~2.0MPa的最为合适,在范围之内,也避免压力的突然增加导致仪表损坏,而你说的0~6~40kPa测量范围有两个0~6KPa和0~40KPa两个。