变频器常见故障及处理
变频器的常见故障及处理
答:
因为该型号
变频器的
控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。
故障
范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电...
变频器常见故障
分析?
答:
分析与维修因为是在运行一段时间后才有
故障
,所以温度传感器坏的可能性不大,可能
变频器的
温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。五、输出不平衡 输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳...
变频器
显示
故障
是什么故障?
答:
是温度
故障
,故障原因 1、故障原因为电源插头没插好。解决方法:检查并插好电源插头。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、保险丝烧毁。解决方法:维修更换保险丝。
ab
变频器常见故障及
解决方法是什么?
答:
ABB
变频器常见故障
:1、故障代码:BRAKE FLT。故障原因:制动
器故障
,制动器打开超时或制动器打开不到位。
处理
方法:在现场打开制动器的罩子,程序中分别强制打开制动器线圈,观察制动器限位打开状态,如果制动器打不开或机构卡劲,更换制动器。如果限位打开距离限位感应片距离远,调整感应片的距离并确保其...
变频器常见
问题有哪些?
答:
变频器常见
问题包括但不限于以下几个方面:
故障
报警:变频器可能会出现故障报警,如过流、过载、过热等。这些故障报警可能会导致变频器停机或无法正常工作。电磁干扰:变频器在工作过程中可能会产生电磁干扰,影响其他电子设备的正常工作。震动和噪音:变频器在工作时可能会产生震动和噪音,特别是在高速运转时...
变频器常见故障及处理
方法
答:
如果是
变频器的故障
,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的...
变频器故障
速查 变频器故障排查表
答:
分析:
变频器
与电机的U相缺失,先检查马达的线圈是否良好,马达电缆是否老化,再脱开马达空载运行变频器测输出电压是否有缺相现象。12、报警代码31/32(电机V/W相缺失报警)分析:同上 13、报警代码37/38(内部
故障
报警)分析:电源板与控制板通讯不良,多数问题出在电源板上,VLT2800
的
机器或许通过软件...
变频器的常见故障及
维修
答:
变频器的常见故障及
维修:1、没有显示,这种情况是比较常见的,一般在外部三相电源正常情况下,是变频器的开关电源烧了,可以测量一下变频器端子输出板子上的24伏电源,如果没有,就是这个问题了,这种情况一般是开关管烧比较多,可以简单更换一下,如果不行就找专业的修理公司帮你修理。2、输出三相不...
变频器的故障及
维修
答:
变频器常见故障及
解决办法:1、"OC"过流报警故障:这是变频最常见故障,我们首先排除由于参数问题而导致的故障,电流限制,加速时间过短有可能导致过流的产生。解决办法:先判断是否电流检测电路问题,要测试一下它的3个霍尔传感器是否出了问题。2、"OV"过压故障:首先先要排除由于参数问题而导致的故障。
汇川
变频器的故障
有那些
答:
你好,汇川
变频器的故障
分很多种,具体在面板上有相关数字显示,以下列举一些常见的故障供你参考一下。一)上电无显示 可能原因:1,电网电压没有过者过低 2,变频器驱动板上的开关电源故障 3,整流桥损坏 4,变频器缓冲电阻损坏 5 ,控制板,键盘故障 6,控制板与驱动板,键盘之间连线断 解决方法:...