22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器应答故障
abb
变频器
显示无
应答故障
答:
1、检查操作面板与主控板之间的连接是否中断或接触不良,建议重新拔插一下
2、检查变频器启动方式的设置,如启动指令或频率给定来源设置为面板时也可能会导致这种现象 3、检查变频器面板是不是延长出来了。这样的话可能是延长的通信线坏了、或面板有问题 ...
abb
变频器
无
应答
,开启后就这样显示的,没几秒变频器上级交流接触器就
答:
那应该是错位了
。不然开启后没触碰到什么就这样。
ABB
变频器
操作面板提示“变频器无
应答
”。但没有
故障
或报警代码。电动机...
答:
操作面板与主控板之间的连接中断或接触不良
,而启动指令或频率给定来源设置为操作面板可能会导致上述现象,建议重新拔插一下操作面板。
ABB
变频器
面板显示变频器无
应答
,但电机正常运行,上位机上频率给定和_百...
答:
变频器面板是不是延长出来了。
这样的话可能是延长的通信线坏了,或面板有问题
。
变频器
报F07821
故障
怎样处理
答:
建议你核查一下参数p0864的值是否设置正确
。很多时候,F07841故障都是由于p0864的值漏设而引起的。F07801 驱动:电机过电流 信号重要性: - 驱动体 : 矢量 反应: 关 2 ( 关 1, 关 3, 无 ) 应答: 立即 原因: 超过了电机允许的限电流。 - 有效电流限值设置太小。 - 电流控制器调节不...
ABB
变频器
操作面板提示“变频器无
应答
”。但没有
故障
或报警代码。电动机...
答:
变频器
可能有干扰,看下变频器的控制卡(CPU卡)和金属散热器的接地是否良好,还有可能就是变频器的控制卡坏了。
西门子
变频器故障
代码F7901,请高手指教下,这个故障代表表示什么意思...
答:
反应: 关 2
应答
: 立即 原因: 超过了最大允许转速的正值或负值。允许的最大转速正值构成如下:最小值(p1082, CI: p1085) + p2162 允许的最大转速负值构成如下:最小值(-p1082, CI: p1088) - p2162 处理: 旋转方向为正时适用:- 检查 r1084,可能的话正确设置 p1082,CI:p1085 和 ...
西门子s120
变频器
出现F30015是什么
故障
答:
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答
: 立即 原因: 电机馈电电缆中出现断相。另外,在以下情况下也会输出该信息:- 电机正确连接,但是驱动在 V/f 控制中失步。此时,由于电流的不平衡,在一个相位中测出电流为 0 A。- 电机正确连接,但是转速环不稳定,因此产生“ 不断振荡” 的转矩。注释:...
西门子6SE70
变频器
报F243时是指什么耦合件?在CUVC板什么位置或什么芯片...
答:
西门子6SE70
变频器
报F243
故障
时是指CU板或CUVC板中“内部耦合故障,2个耦合件之一不予以
应答
”,我想请问一下:所谓2个耦合件指什么东西?是做什么用的?在CU板或CUVC板什么芯片上?... 西门子6SE70变频器报F243故障时是指CU板或CUVC板中“内部耦合故障,2个耦合件之一不予以应答”,我想请问一下:所谓2个耦合件指...
ABB
变频器故障
提示 “BRAKE L FT”是什么意思!!!
答:
回答:制动长降落时间超过67.5的参数设定时间,检查DI1数字
应答
线路有 没有问题