ABB变频器面板显示变频器无应答,但电机正常运行,上位机上频率给定和

ABB变频器面板显示变频器无应答,但电机正常运行,上位机上频率给定和频率反馈都正常,高手们这是什么原因?

变频器面板是不是延长出来了。这样的话可能是延长的通信线坏了,或面板有问题。追问

我把延长线换另一台变频器上,面板没换,没有问题。另一台好的延长线和面板换到有问题变频器上,还是无应答。

我把延长线换另一台变频器上,面板没换,没有问题。另一台好的延长线和面板换到有问题变频器上,还是无应答。

追答

把变频器所有参数恢复出厂设置,试试还不行只能去修了,这种小问题不贵。