变频器常见故障处理
变频器
出现P. OFF是什么原因?怎么解决?
答:
处理步骤为:
1、先测量电源三相输入电压,R、S、 T端子正常电压为三相380V .如果输入电压低于320V或输入电源缺相
,则应排除外部电源故障。2、如果输入电源正常,可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士检测后确认。一、变频器常见故障:过流
过流故障
一...
变频器
的
故障
及维修
答:
解决方法包括检查底板散热情况、清理风道垃圾、保持通风顺畅等
。过热故障也可能是变压器过热引起的。解决方法包括降低变频器所在场所的温度、定期检修变频器、更换风扇、减小负载等。5、变频器开关电源损坏 变频器开关电源损坏是常见的故障,通常是由于开关电源的元器件损坏或负载发生短路造成的。丹佛斯变频器采用...
变频器
显示
故障
怎么
处理
?
答:
1、故障原因为电源插头没插好。
解决方法:检查并插好电源插头。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、保险丝烧毁
。解决方法:维修更换保险丝。
变频器常见故障
有哪几类?
答:
减少噪声干扰的具体方法有:变频器四周所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置
,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20 cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15 mm以上,与主回路保持10 cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100 m),这时一方面可...
汇川
变频器故障
代码及其解决方法
答:
常见汇川变频器故障代码及其解决方法:1. 故障现象:报E018 原因: 电流检测故障。
解决办法:1.30KW以下驱动板损坏,换机
。2.37KW以上霍尔损坏,更换霍尔。2. 故障现象:ERR09 (欠压故障)原因: 驱动板上有器件损坏。解决办法:更换驱动板。3. 故障现象:上电显示HC 原因:控制板与驱动板间连线松动;...
变频器
的
常见故障
和具体解决方案都有那些那?
答:
变频器
的小故障解析:1、整流模块损坏 通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场
处理故障
时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。 2、逆变模块损坏 通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块...
变频器
过热
故障
如何解决?
答:
过热也是一种比较
常见
的
故障
,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。五、输出不平衡 输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。备件的更换:
变频器
由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生...
变频器
的
故障
及维修
答:
变频器常见故障
及解决办法:1、"OC"过流报警故障:这是变频最常见故障,我们首先排除由于参数问题而导致的故障,电流限制,加速时间过短有可能导致过流的产生。解决办法:先判断是否电流检测电路问题,要测试一下它的3个霍尔传感器是否出了问题。2、"OV"过压故障:首先先要排除由于参数问题而导致的故障。
ab
变频器常见故障
及解决方法是什么?
答:
ABB
变频器常见故障
:1、故障代码:BRAKE FLT。故障原因:制动
器故障
,制动器打开超时或制动器打开不到位。
处理
方法:在现场打开制动器的罩子,程序中分别强制打开制动器线圈,观察制动器限位打开状态,如果制动器打不开或机构卡劲,更换制动器。如果限位打开距离限位感应片距离远,调整感应片的距离并确保其...
变频器
老是自己停,怎么解决?
答:
变频器使用过程中,突然停机原因非常多,可以通过查看故障代码的方法判断故障原因。
变频器常见故障
及
处理
方法 1、负载出现短路这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时...