22问答网
所有问题
当前搜索:
变频器没力什么坏了
门机
变频器
力矩
没了
哪元件
坏了
答:
有以下元件:
1、电容器故障:变频器内的电容器会损坏或失效
,导致电流无法稳定地传递到电机,从而导致力矩丧失。2、故障的IGBT模块:电流控制器中的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块损坏,会导致电流无法准确的变化,从而引起力矩丧失。3、故障的传感器:门机变频器使用传感器来检测电机的电流、转速等参数。4...
变频器
带
不
动电机是哪里
坏了
答:
变频器没坏,
是扭矩不够了
。就是V/F中,F不够了。没有足够的力量带动电动机。最简单的办法,1、将变频器的工作频率调低点,就是低于50HZ试下。2、如果是原配电机的话,可将最大频率设置高一点,如60HZ。以上方法都不行就调整下V/F的一些参数,说明书上有解释的。
抓鱼
变频器不
给力是
什么
东西
坏了
?
答:
如果空载输出电压是对的,就是主变压器高压线圈不行了。。。
低速没劲
是
不
是
变频器坏了
答:
低速没劲是变频器坏了
。当变频器改变输出频率时,电压也会发生变化。变频器低速采用固定电机,首先,我们说下变频器对电机调速,大多数采用传统的V小于等于F模式来实现,V是变频器的输出电压,F是变频器的输出频率,我们知道变频器的输出频率与速度成正比。调节输出频率可以实现电机转速的变化。低频电压不能...
变频器
常见故障
答:
某
变频器
有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电...
什么
情况下
变频器
输出力矩不够?
答:
变频器
带动电动机在低频时力矩不足,主要表现为电动机启动困难,等频率上升到一定程度时又能正常旋转起来了。一般变频器都有转矩提升功能,这个是自动提升功能,实质上这个自动提升转矩并不适合低频时力矩不足这个地方,至于为
什么
的呢?我在这里就
不
解释了,有空再交流 一般解决办法就是在低频时增加一点...
变频器
故障快速排除方法?
答:
(2) 电解电容及IGBT的损坏主要是由于不均压造成的,这包括动态均压及静态均压。在使用日久的
变频器
中,由于某些电容的容量减少而导致整个电容组的不均压,分担电压高的电容肯定要炸裂。IGBT的损坏主要是由于母线尖蜂电压过高而缓冲电路吸收
不力
造成的。在IGBT导通与关断过程中,存在着极高的电流变化率,即di/dt,而加在...
变频器
常见故障分析?
答:
过流是
变频器
报警最为频繁的现象。1.1现象 (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。(3)重新启动时并不立即跳闸...
>
变频器
电机烧坏,是
什么
..
答:
在超过规定的周围温度环境中,电机容易烧坏。请降低周围环境温度。③电机的相间耐压
不
足将电机连接到
变频器
输出时,在变频器输出的开关电压与电机绕线线圈之间会产生浪涌电压。最大浪涌电压是变频器输入电压的3倍左右。特别是400V级的变频器,建议使用变频器专用电机。
冰箱
变频器
为
什么
会坏
答:
1、
变频器
使用受环境因素以及电源电压的影响,有时没能使用很长时间就损坏了。2、 经常关闭冰箱电源,机内各工作部件均处于干涸状态,会影响变频器的使用寿命,严重时甚至会损坏。3、冰箱经常关。频率越高,会坏的几率也越大。 建议解决方式:1、冰箱的断电,用万用表检测变频板的保险是否烧坏如保险丝...