变频器带不动电机是哪里坏了
一台AB的变频器当变频器的频率带到50HZ时,电机没有劲,拉不动,请问各位大侠这是变频器哪里坏了
变频器带电机正常用着的。另外AB变频器V\F曲线是自动调节的(听别人说的,暂不确定)
举报该问题
推荐答案 2010-07-27
变频器没坏,是扭矩不够了。就是V/F中,F不够了。没有足够的力量带动电动机。最简单的办法,
1、将变频器的工作频率调低点,就是低于50HZ试下。
2、如果是原配电机的话,可将最大频率设置高一点,如60HZ。
以上方法都不行就调整下V/F的一些参数,说明书上有解释的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6hhC6hC6.html
其他回答
第1个回答 2010-07-27
ABB的变频器吧,果然是变频器问题上面会有故障代码,果然没有就是电机问题,在查本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-07-27
你把V/F曲线调整下试试,
第3个回答 2010-07-27
能转就是没有坏,
相似回答
...但是
带不动
1.5KW的
电机
,是什么原因啊?这
变频器是
V/F控制的。_百度...
答:
首先说的是变频器和电机功率不匹配,大功率变频器带小电机有时会引起电机堵转
,但并不是带不动,恰恰是因为励磁电流过大导致检测回路发现电机电流过大误报堵转。并不是变频器的问题,你可以找一个5.5KW或7.5千瓦的马达再试试。
ABB
变频器
ACS510-01-07A2-4
带不动电机
转动,可能存在哪些原因_百度...
答:
可能的原因:最大带额定电流为7.2A,若电机额定电流过大,会报过流;
带不动也可能是电机所带负载过重
,空载试运一下。再就是变频器输出有问题