晶闸管对触发脉冲的要求
是()
答:
正确答案:要有足够的驱动功率
;触发脉冲应具有一定宽度,前沿要陡;触发脉冲要与晶闸管阳极电压同步;触发脉冲的移相范围应满足变流装置的要求
在三项半控桥式整流电路中,对
晶闸管
的出发
脉冲有何要求
?
答:
4伏以上、10伏以下为宜
。(2)不该触发时,
触发回路漏电压应小于0.15~0.25伏
,以避免误触发。(3)
触发脉冲的上升前沿要陡
,避免造成出发时间先后不固定。(4)
触发脉冲宽度至少应有6μs以上
,最好应有20~50μs.避免可控硅提前关断。(5)触发脉冲应与主电路同步。脉冲发出的时间 应能平稳地前...
晶闸管触发
电路
的要求
是什么?
答:
1、晶闸管触发电路的要求:
①、触发脉冲信号应具有足够大的电压和电流一般要求触发电压幅度为4~10V
。 ②、触发电路不输出触发脉冲时触发电路因漏电流产生的漏电压应小于0.15~0.2V以避免误触发。 ③、触发脉冲要有一定的宽度以保证晶闸管可靠导通。触发脉冲的宽度最好取20~40us。 ④、触发...
晶闸管的触发脉冲
需要满足哪些条件
答:
第一要触发脉冲的幅度和功率达的到对所作用的可控硅有效触发(可触发的动)
,第二要可方便与被控的交流电周期同步,第三要能方便的改变同步后的延迟时间。脉冲的波型的状态能是前端高点更有利于加快触发导通时间。晶闸管是一种开关元件,能在高电压、大电流条件下工作,并且其工作过程可以控制、被广泛应用...
晶闸管触发的触发脉冲
要满足哪几项基本
要求
?
答:
一:触发脉冲信号要有足够大的电压和功率
二:门极正向偏压越小越好 三:脉冲的前沿要陡、宽度应满足要求 四:满足主电路移相范围的要求 五:脉冲必须与晶闸管的阳极电压取得同步
对
晶闸管触发
电路有哪些基本
要求
答:
晶闸管由截止到导通在门极上所加的控制信号称为触发信号,它可以是直流信号、交流信号或者是脉冲信号,一般常用脉冲形式的触发信号。
晶闸管对触发
电路的基本要求是:(1)触发信号应有足够的功率,一般
要求触发
电压为4~10v,触发电流为几十到几百毫安。(2)
触发脉冲
应有一定的宽度,脉冲前沿尽可能陡,以便...
晶闸管的触发
电路有哪些
要求
答:
晶闸管的触发
电路主要有以下几个
要求
:1. 触发信号的频率和幅度要正确。触发信号的频率应该稳定,以保证晶闸管能够正常导通。同时,触发信号的幅度也要准确,以保证晶闸管能够正常工作。2. 触发电路要有足够的功率。由于晶闸管的工作电流较大,因此触发电路需要提供足够的功率,以保证能够
触发晶闸管
。3. 触发...
三相桥式全控整流电路中六个
晶闸管
是怎样
触发的
?
答:
从触发角α=0o时的情况可以总结出三相桥式全控整流电路的一些特点如下:1)每个时刻均需2个晶闸管同时导通,形成向负载供电的回路,其中1个晶闸管是共阴极组的,1个是共阳极组的,且不能为1相的晶闸管。2)
对触发脉冲要求
:6个
晶闸管的
脉冲按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60o;...
晶闸管
变流器主电路
要求
角发电路的
触发脉冲
应具有一定的宽度,且前沿...
答:
一、任何一个电子器件对输入信号作出完全的响应都需要一个哪怕是极短的时间,
晶闸管
也不例外,特别是额定电流很大的晶闸管从关断到完全导通更是如此;
触发脉冲
必须维持到晶闸管完全导通,所以触发脉冲应具有一定的宽度;二、触发脉冲前沿尽可能陡,才能得到稳定的移相角和稳定的输出电压。
三相桥式整流
对触发脉冲要求
答:
1、触发脉冲要有一定的宽度、脉冲
(功率)幅度能可靠触发可控硅。2、三相触发脉冲脉冲间隔60度、要与主回路电源电压同步。3、触发脉冲要有足够的移相范围。4有最大、最小移相角限制。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
晶闸管的触发脉冲要满足哪些要求
晶闸管触发脉冲要求
晶闸管的触发脉冲
晶闸管触发电路应满足的要求
晶闸管触发电路的触发信号
对触发脉冲的要求
psim晶闸管触发脉冲如何给