22问答网
所有问题
当前搜索:
同一台冷冻机不同温度制冷量
冷冻机不同
的出水
温度
设定,其总的
制冷量
是一致的吗
答:
如果其它条件不变时,冷冻机的
制冷量
是随着出水
温度
降低而减少的;很容易从下面的现象中知道:
一台冷冻机
在开机运行时,当冷冻水温度是从20度下降到10度时,所需要的时间会较冷冻水温度是从10度下降到0度时要少很多,也即是在降到相同温差时,当水温越高,冷冻机制冷的时间越短,说明这时的冷冻机...
冷库的
制冷量
怎么计算?
答:
- 计算方法同冷藏冷库,但
冷冻
库的系数A和B可能
不同
。- 当冷库与低温柜共用
制冷机组
时,机组及冷风机匹配按-35°C蒸发
温度
计算。3. 冷库加工间:- 每立方米负荷按W0=110W/m3计算。- 若加工间容积V小于50立方米,则乘以系数A=1.1。- 若V≥50立方米,则乘以系数A=1.0。- 最终冷库冷风机选配...
冷冻机
电机220KW,
制冷量
558KW,原额定冷水
温度
-15度,现需-35度,请问制...
答:
答案:此时的
制冷量
是760.9KW,558KW的制冷量不够用,计算方式如上
请问
冷冻机制冷量
量如何计算?
答:
1、温差流量法:Q={水的比热4.2kj/kg.℃×水的比重量1000kg/m³×流量m³/h×进出水温差℃}/3600=kw 2、时间温升法:Q={水的比热4.2kj/kg.℃×水的比重量1000kg/m³×总水水温差℃×总水量m³}/3600=kw 其中Q为
制冷量
,方法2中Q就是根据能量守恒需冷却的热量。
风冷式低温
冷冻机
功能特性
答:
风冷式低温冷冻机以其独特的功能特性,表现出高效稳定的制冷性能。
其制冷量的设定是基于冷冻水进水温度为-20℃,出水温度为-25℃
,而冷却风的进出温度则控制在30℃和38℃之间。这种设计确保了冷冻过程的高效进行。在工作范围内,冷冻水的温度范围广泛,可以从-25℃调整到-5℃,这为不同应用场景提供了...
冷冻机
冷量计算?
答:
1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机
制冷量
L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2) 2、
冷冻
水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的
机组
,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下...
制冷水
机组
产生的
冷冻
水,
温度
升高为什么能提高整个机组的
制冷量
?
答:
冷冻
水
温度
升高时,
制冷量
的确是会增大。但是这跟你所说的水的流量没有关系。首先,你要了解当系统的制冷的时候,是从高温慢慢往下降的,直到达到设定值。在这个制冷的过程中制冷剂的蒸发温度和蒸发压力是在慢慢下隆的。需要越低的温度,制冷剂的蒸发温度和压力就会越低。那么为什么制冷剂的蒸发温度和...
怎么计算工业冷水
机组
的
制冷量
答:
4、停机使用完毕后,将操作面板上的ON/OFF开关拨动到断开位置即可使冷水机停机,需要注意的是,为了防止出现破坏,即使在
机组
停机时,也不要切断
机组
的电源。二、工业冷水机使用操作注意事项1、
冷冻
水泵不可在水箱内无水的情况下运转。2、操作开关请尽量避免连续切换。3、冷冻水
温度
达到设定温度时,压缩...
一立方冷库需要多少
制冷量
答:
一立方冷库需要104.4
制冷量
。1、安装取样管路时需考虑到可能的热胀冷缩情形,极端的情况下,冷库在工作时温度可能低至-35C,而在安装取样管路时的温度可能是平常的室温。2、冷库实际上是一种低温冷冻设备,
冷冻温度
一般在零下10度至零下30度之间,存储冷冻食品的量比较大。冷库又叫冷藏库,也属于制冷设备...
知道温差、风量怎么计算
制冷量
加上单位
答:
30摄氏度1m³的水,降温至20摄氏度:Q=1000L*4.2*10℃/860Kcal/h(转换为KW)=Q=48.8KW。使用的基本公式:Q=W*C*ΔT ,民用空调的
制冷量
单位是“匹”,1匹=2324W;机房用的空调的制冷量一般都比较大,单位是“kW”。中小型空调
制冷机组
的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷水机组制冷量与温度关系
冷凝温度对制冷量的影响
压缩机蒸发温度与制冷量关系
冷凝温度与制冷量关系
冷冻机功率与制冷量
制冷机冷却水温度过低
为什么蒸发温度低制冷量小
室内环境温度计算空调制冷量
冷水机制冷量