怎么计算工业冷水机组的制冷量

如题所述

摘要:各大工业领域为了给机械设备降温,通常会用到冷水机,不同行业应用的冷水机也有一定的区别,使用和操作冷水机时,先检查机器是否通电,然后打开开关,启动后冷水机组会自动运行,使用完毕后再关闭开关即可;使用时要注意避免连续切换开关,关机后不用切断电源等。选择工业冷水机的时候,要根据需要的制冷量来选择合适型号的冷水机,下面一起来了解一下制冷量的计算公式吧。一、工业冷水机如何操作使用
冷水机常用于工业领域,为各种机械设备提供降温,那么如何操作工业冷水机呢?
1、检查
对冷水机组进行检查,确认机组和控制器的电源已接通,冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启,末端风机盘管机组均已通电开启。
2、启动
在工业冷水机的操作面板上,按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到接通位置,此时机组将作一次自检,几秒钟后压缩机启动,机组启动,所有的操作都将自动进行,冷水机组会根据冷负荷的变化自动启停。
3、运行
机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,出现故障时,控制系统会采取措施保护机组,并显示故障代码信息,需要及时维修处理。
4、停机
使用完毕后,将操作面板上的ON/OFF开关拨动到断开位置即可使冷水机停机,需要注意的是,为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。
二、工业冷水机使用操作注意事项
1、冷冻水泵不可在水箱内无水的情况下运转。
2、操作开关请尽量避免连续切换。
3、冷冻水温度达到设定温度时,压缩机会自动停止运行,这是正常现象,不用担心。
4、温度开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰,低温冷水机除外。
5、为确保制冷效果,保持良好状态,应定期清洗冷凝器、蒸发器及水过滤器,并做好保养工作。
6、如出现故障报警请立即关机,排查故障并检修后方可开机。
三、怎么计算工业冷水机组的制冷量
选用工业冷水机的时候,首先要根据设备需求选择合适型号的工业冷水机,这就要求计算出机器需要的额定制冷量,那么机器设备需要的制冷量怎么算呢?
其实计算需要的制冷量有一个简单的公式,套用即可:
制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数,其中冷冻水流量是指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;4.187是水的比热容;温差是指机器进出水之间的温差;系数主要看是风冷还是水冷,风冷式冷水机时需乘系数1.3,水冷式冷水机则乘系数1.1。
根据这一公式计算出设备需要的制冷量,然后选择合适型号的冷水机就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考