22问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋主泵启动方式
...在规范上要求消防
水泵
有三种
启动方式
,
喷淋泵
都怎么启动?
答:
喷淋泵作为消防水泵的一种,
在规范上要求具备三种启动方式:自动启动、手动启动和应急启动
。在正常情况下,喷淋泵是通过烟雾传感器的报警来自动启动的。当自动启动出现问题时,操作员可以手动启动喷淋泵。当手动启动也失效时,可以通过应急启动开关来启动水泵。
喷淋泵
也是消防
水泵的
一种,在规范上要求消防水泵有三种
启动方式
...
答:
喷淋泵启动方式:
1压力开关启动喷淋水泵 :在这种方式下
,压力开关可以设置在两个位置上,其一是将其设在报警阀通往警铃的报警管路上,并相应设置延时器,压力开 关的压力下限可调得较低些.一旦报警阀瓣开启后,压力水流能很快达到启动值,使其 动作发出电信号.但是将压力开关设在警铃 的报警管路上,对喷淋系...
我想问问
喷淋泵
的
启动
是靠,什么联动,的
答:
喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作
,达到自启动喷淋泵的目的。喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反...
喷淋泵
的
启动
原理是什么?
答:
4. 手动启动方式:手动启动喷淋泵可以通过控制室远程操作或泵房现场操作完成
。在火灾确认且自动启动机制因故障失效时,可手动启动喷淋泵。5. 消火栓系统与喷淋系统的独立性:车库中的消火栓按钮启动消火栓泵,而喷淋泵不会启动,因为两者系统独立,包括管道、启动控制设备和泵都是分开设置的。6. 消防控制室...
消防
喷淋泵
应该怎么
启动
答:
-
自动控制:湿式报警阀压力开关动作信号作为联动触发信号,由消防联动控制器控制喷淋消防泵启动
。- 手动控制:喷淋消防泵控制箱的启动、停止触点直接连接至消防控制室内的消防联动控制器手动控制盘,实现手动启动、停止。- 联动反馈:喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点或干管水流开关动作信号作为联动反馈信号,...
喷淋泵
和消防火栓泵的
启动方式
有那些!
答:
1.自动控制:如火灾探测器或压力开关在出现火灾时,发出信号并自动启动水泵。
2.手动控制
:(远程控制)如通过消火栓箱处的的按钮远程启动水泵或在消防控制室由值班人员启动水泵。3.应急操作:在水泵房现场操作启动水泵。
喷淋泵
有几种
启动方式
答:
3. 不同行业、消防等级和特定要求下,系统设置各异。4. 工程验收前,应确保自动测试系统有效。5.
喷淋
系统或消火栓按钮激活时,必须自动
启动
消防
泵
。6. 维护或更换设备时,可将消防泵切换至手动模式以防止误启动。7. 设计方可参考《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50084-2005》。
验收湿式自动喷淋系统时,应分别核对
喷淋泵
的
启动方式
有哪些?
答:
湿式自动喷水灭火系统的消防
水泵启动方式
有:1.自动启动,包括连锁启动和联动启动;2.手动启动,包括消防控制室的远程手动按钮启动和水泵房现场手动按钮启动;3.水泵房现场机械应急启动。
喷淋泵
的
启动
问题
答:
中控室必须可以直接启动电动消防泵(
喷淋泵
),并且反馈消防
泵启动
停止信息。中控室
启动方式
属于直拉线启动,直接硬线接到消防泵的启动线路上,应不受手动、自动影响。手动自动状态应控制自动水喷淋压力开关启动消防泵,当水
喷淋启动
时,压力开关自动报警,消防泵在自动状态下可以联动启动,手动情况下不启动。...
消防问题
答:
喷淋泵
不会自动停止,喷淋泵会把压力打到泵能达到的最大值,如果喷淋泵的扬程足够大,可能会打坏管网系统及设备。所以,调试时只要泵控制柜触点动作就行,正式试验时也是点到即止,及时关泵。