在中控室是否可以启动喷淋泵,还是只能到泵房去启动喷淋泵?是不是还要看喷淋泵的配电箱是在“手动”还是在“自动”上啊?请明白人帮我解答一下,谢谢了。
谢谢maple7911 的补充回答,喷淋泵的启停我明白了。但消火栓泵的启停是否与喷淋泵的启停有些不同?我认为按了消火栓按钮后,无论中控室主机是否在“联动”或“非联动”状态下,只要泵房内的消火栓箱打在“自动”位置上,就会启动消火栓泵的,打在“手动”位置上,就不会启动消火栓泵的。另,不论配电箱是在手动或自动状态下在中控室都可以直接启动消火栓泵。 上述是否正确,请指教。多谢!

中控室必须可以直接启动电动消防泵(喷淋泵),并且反馈消防泵启动停止信息。

中控室启动方式属于直拉线启动,直接硬线接到消防泵的启动线路上,应不受手动、自动影响。

手动自动状态应控制自动水喷淋压力开关启动消防泵,当水喷淋启动时,压力开关自动报警,消防泵在自动状态下可以联动启动,手动情况下不启动。

中控室按钮和消火栓按钮都不论手自动状态,全部可以启动。

补充:是的,直拉线应跨过手自动开关,直接接在消防泵配电箱的直接启泵上。
你可以看下消防泵的接线图,有给消防直启留有接点,电路图里可以看出手自动对这个启动接点是不起作用的。

补充2:消火栓还有报警功能,玻璃破碎后报警,联动启动消防泵。这里的联动受到手动自动的影响。消火栓按钮一般情况下(重要位置)也设置直启泵功能,即和控制室直拉线按钮相同。你注意一下你那里消防管网,消火栓和喷淋是否分开,如不分开就应是同一台泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-23
喷淋泵
现在的制作要求是
1 启动方式为直接启动,不可以用软启动或变频器
2 喷淋泵需要两个泵一用一备。
3 喷淋泵的控制要求能在现场以及远程(中控室)控制
启动喷淋泵可以在现场也可以在中控室控制,手动、自动的区别就是,
手动:顾名思义就是由现场或远程(中控室)启动一个泵,一般是在验收或试验运行的时候的使用。
自动:就是两个泵互为备用,现场不能手动控制,远程能控制启停。
当然这是偶接触到的,实际还要看你那边制作这个电箱的厂家的情况,
以上仅供参考。
第2个回答  2009-09-24
在“自动”指示上,中控室可以直接启停喷淋泵的,并应有运行和停止信号反馈。
在“自动”状态下启动喷淋泵方式有很多的,一般有湿式报警阀上压力继电器.水流指示器.烟传感器和温度传感器的信号来启动。