请教消防,喷淋泵启动的问题
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-05-03
这个现在按照规定的已经不允许使用软启动了,只能用自耦变压器启动,参照
11.0.14
消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
和报警规范的要求不能采用软启动了
相似回答
喷淋消防泵
常见故障
答:
-
原因1:电源及电机有问题 - 检测电源配电柜和电机
。- 原因2:
水泵控制柜有问题
。- 检测控制回路或主回路。- 原因3:水泵有问题 -
检测水泵是否有卡堵现象
。2. 联动和远控不能启动 - 原因1:
水泵控制柜的万能转换开关未在自动状态
或有问题 - 检查万能转换开关。- 原因2:远程控制线有问题 - ...
喷淋泵的启动问题
答:
中控室启动方式属于直拉线启动,直接硬线接到消防泵的启动线路上,应不受手动、自动影响
。手动自动状态应控制自动水喷淋压力开关启动消防泵,当水喷淋启动时,压力开关自动报警,消防泵在自动状态下可以联动启动,手动情况下不启动。中控室按钮和消火栓按钮都不论手自动状态,全部可以启动。补充:是的,直拉...
大家正在搜
启动喷淋泵的四种启动方式
消防喷淋泵自动启动
喷淋泵自动启动的原因
消防喷淋泵启动方式
消防压力开关启动喷淋泵原理
喷淋泵的启动方式有哪些
喷淋泵启动后自动停吗
喷淋泵自动频繁启动
喷淋泵启动的作用
相关问题
喷淋泵的启动问题
喷淋泵怎么启动?
你好!想请教一下关于消防水泵启动相关的问题
喷淋泵启动方式问题
请教消规中消防水泵启泵时间的问题
消防喷淋的问题
消防喷淋泵自动状态时有哪些情况会令它启动?
请教一个关于消防机械应急起泵的问题