消防泵房有个喷淋泵故障启动不了,一个泵正常一个故障,消防单位对物
消防泵房有个喷淋泵故障启动不了,一个泵正常一个故障,消防单位对物业进行5000元处罚,这个对物业公司有什么影响么?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-05-16
有处罚记录的,下次再查的可能行很大。一般要求限期处理好的
相似回答
海湾
消防
主机莫名其妙
喷淋泵
报
故障,
该怎么处理?
答:
唯一的可能就是多线模块(8302C旧设备)或者新设备多线终端接线出现问题,导致多线控制盘无法检测到终端的参数而报的
故障
,但是不影响
正常
的
启动
。你查一下现场多线终端的接线把!
消防喷淋泵
报警是咋回事
答:
这个是
喷淋泵启动
反馈或者
故障
,或者是地下
泵房
受潮导致的控制柜继电器短路造成的,检查继电器即可。