消防泵、喷淋泵在雨季无故自行起泵,检查却无法发现问题,

消防控制柜提示楼层有水流指示,但楼层现场查看却没有任何问题,请问各位达人,这是肿么了?!

自动启动原因:压力开关和水流指示报警后,喷淋泵就会自行起泵。

自动关闭的原因如下:
先期预判断有4种原因:
⒈有人按下消火栓启动按钮
⒉电控箱元器件故障
⒊消火栓按钮故障
4. 控制回路故障
准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙
因为是消防泵自动启泵,所以初步诊断是:
⒈ 人为按下消防按钮
⒉ 消火栓按钮玻璃损坏
⒊ 控制回路故障
故障实际查找过程及确认
1、到现场后,首先将消防泵控制开关设置为本地控制,同时将消防泵主回路电源断电,并检查消防泵有无损坏,检查消防泵电控箱元器件是否工作正常,有无异常情况。
2、逐个检查消火栓按钮状态是否正常,先检查站台公共区域,因为该区域为乘客滞留密集区域,出现乘客误操作可能性最大,其次检查站厅区域,该区域为乘客流动密集区,也有可能出现乘客误动作,最后检查内部工作区。
3、如果所有消火栓按钮正常,则有可能是按钮控制回路断路和短路或绝缘阻值降低造成(消火栓按钮控制回路有两种,一种是串联控制,一种是并联控制,当串联控制回路断路或并联控制回路短路均造成上述故障)。处理方法:分段检查逐段排除,最终找到故障部位加以处理。
4、如果是由于环境潮湿造成消火栓按钮控制回路绝缘降低,可分段进行检测,查找出故障点,经过检查测量发现本站消火栓按钮控制回路存在多处绝缘降低现象,绝缘阻值一般在12KΩ-20KΩ左右。
5、检查测量控制回路继电器(KA4)线圈电压为127V,造成该继电器抖动,导致控制回路接通造成消防泵自动启泵。正常情况下控制继电器(KA4)线圈电压应为零,只有在消火栓按钮接通,给继电器线圈施加AC220V电压时,继电器动作接通控制回路启动消防泵,由于消火栓控制回路绝缘降低,电源经系统绝缘降低形成的虚拟阻抗与KA4形成串联回路,当虚拟阻抗降低到一定值时电路分压给KA4的电压使其动作,从而造成消防泵吴动作。
通过分析确认为消火栓控制回路绝缘降低造成控制继电器动作,
故障排除方法:
重新布线困难较大(由于是暗埋施工),更换不同型号的KA4继电器即可解决问题,原KA4继电器使用的是高阻抗线圈的继电器(型号HH54P),线圈测量电阻为14KΩ,现改为低阻抗线圈的继电器(型号CA2DN22),其线圈测量电阻值为0.6KΩ
原因分析:
本故障产生的直接原因
消火栓按钮自动控制回路受环境因素影响,消火栓按钮控制系统绝缘阻值降低。
直接原因产生的因素分析
消防泵是地铁必备的消防设施,它不同于一般的独立设备,其消火栓按钮自动控制系统遍布全站各个角落,分布广线路长,受运行环境因素影响较大,同时存在一定的施工质量问题,敷设管线时各种绝缘处理不规范,再有就是地面线设备受天气环境影响较大,季节温差大,通常温差在70C°以上,电器线路老化程度高,阴雨潮湿对暗埋于结构中的管线腐蚀严重,上述原因是产生故障的因素。
此类故障正确处理(判断)的方式方法及关键步骤(正确的处理步骤)
步骤:(1)首先使消防泵停止运行,在机房将电控柜手自动转换开关打到本地手动,将消防泵主回路空开断电,同时做好有关登记手续。
(2)检查消防泵是否正常,检查消防泵控制柜元器件是否工作正常,将电控柜打成自动状态,检查测量自动回路控制继电器KA4线圈两端电压是否正常,如果线圈电压为220V说明消火栓按钮回路接通或控制回路短路,如果电压不正常(低于电源电压)说明消火栓按钮控制回路存在绝缘降低问题。
(3)逐个检查消火栓按钮状态是否正常,有无动作或玻璃损坏。如果按钮动作进行恢复,玻璃损坏进行更换。
(4)如果所有消火栓按钮正常,则有可能是按钮控制回路断路或绝缘阻值降低造成。更换局部线路。
(5)更换相关的元器件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-03
消防泵故障查找过程及确认
第2个回答  推荐于2016-12-01
只有水流指示报警而压力开关没动作,喷淋泵是不会自行起泵的。

一般的自动控制逻辑关系是:压力开关和水流指示报警后,喷淋泵就会自行起泵。追问

那为什么楼层上的消防控制器(一般酒店楼层上那个方的)显示系统运行正常?而消防控制室的控制柜上明确指出X楼层水流指示器,现场不论墙式消防栓没有漏水现象、墙面也没有渗水,喷淋泵起泵,消防泵也紧跟着动作,我们楼层20年了,难道是设备老化产生的误报?

追答

很正常的现象,水流指示器是靠其内部的水流叶片控制的,当水流发生变化时就会触发其上部的接触点连通,有时水压不稳或者管道有水锤出现时就会出现没有水向管道外流出但水流指示器动作的现象,也就是说水流指示器的灵敏度高的话,这样的现象更加普遍。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-07-16
1。水位监测有问题,水压降低变化到启动喷淋泵有压力差值,不是压力一变化就会启动泵,到了那个数值才会动作,主机打自动水流指示器报警才会起泵,主机打自动然后雨季无故反复自行起泵可能水箱或者管道哪里漏水,所以要对各处检查仔细一些。我估计漏水和浮漂的可能性大一些。
2。主机打手动可能是或者浮漂出故障(泵的配电柜自动模式下水箱水位监测出差错起泵)或者泵口电磁阀的故障了,。具体要参考往年值班记录。启动泵最后决定性的是电磁阀!!!最好找维保看一下它。