国标配电箱的接法
配电箱的
接线有什么标准吗?
答:
有,有
国标
、部标、厂标,三结合标准。正确接线
方法
:1、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 2、施工电缆用五心线 3、
配电箱
进线,五心线中黄、绿、红接在总开关上(防误开关),蓝线(N零)接在零排上(固定在绝缘子上的铜铝排),黄绿相间线(PE 地线)接在地排上。4、配电箱出线,一...
两个
配电箱
能否并联使用?
答:
可以并联相接。
配电箱
接线的方式:1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设)...
工地
配电箱
怎么组装?(一二三级)
答:
一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。二级
配电箱
一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。三级配电箱 装设在用电设备负...
电工装
配电箱的
安装图
答:
4.8
配电箱
、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置) 4.9配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。4.10配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母...
配电箱
里有哪些配件
答:
先看图后接线,顺着接在打尾
。配电箱安装方法明装配电箱:配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木...
配电箱
标识牌之开关标识怎么排版配电箱要怎么接
答:
配电箱
要怎么接?一、配电箱标识牌之开关标识怎么排版?1、配电箱开关标识排版一般要求:(1)配电箱标识牌之开关标识怎么排版?配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(
国家标准
GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的
国标
、行标或企标(...
配电箱
缺少跨接违反哪条法规?
答:
国标
规定没装电器元件的门子与箱体可以不加跨接地线,注意是“可以”,实际现在的
配电箱
门子与箱体与接地排都要连通,用截面积2.5平方毫米黄绿双色软铜线,或同截面积铜编织线,并且要求三点之间电阻不大于100毫欧,如果不这样做质检站根本验收不过。不用说加油站的配电箱,就是普通配电箱(柜),...
施工现场
配电箱的
接地规范要求
答:
2、
配电箱
、
开关箱
制作安装要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子...
配电柜
安装有哪些要求
答:
5、
配电柜
(盘)安装 ◆柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁
的方法
解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。◆挂墙式的
配电
...
配电箱的国家标准
是什么?
答:
配电箱国家标准
表现在五个方面:1、GB1207-1997 电压互感器 2、GB1208-1997 电流互感器 3、GB13539.1-2002 低压熔断器 第1部分: 基本要求 4、GB 13539.2-2002 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)5、GB 13539.3-1999 低压熔断器 第3部分: 非熟练人员...