埋入式柱脚受力
埋入式柱脚
有什么优点和缺点呢?
答:
埋入式柱脚
的
受力
特点 (1)柱的轴向压力N,由钢柱的柱脚底板直接传递给钢筋混凝土基础;柱的轴向拉力,则是通过柱脚底板悬出部分将其上部混凝土的反向压力传递给基础,或经由锚栓(底脚螺栓)直接传给基础。(2)柱的弯矩M有两种传递方式:a、均由H型钢柱翼缘上的抗剪圆柱头焊钉传递给基础,在实际...
钢结构刚性固定钢
柱脚
设计方法的总结?
答:
所谓
埋入式柱脚
是指将钢柱底端直接埋入混凝土基础筏板、地基梁或地下室墙体内的一种刚性连接的柱脚。其特点是埋入相对自身绝对刚性的基础中而形成刚性固定柱脚节点。这种柱脚构造可靠,常用于高层钢结构框架柱的柱脚。2.2、埋入式柱脚的
受力
特点(1)柱的轴向压力N,由钢柱的柱脚底板直接传递给钢筋混凝土基础;柱的轴...
钢结构
柱脚
的抗震设计要点分析建筑工程论文
答:
2.1柱脚轴向压力由柱脚底板直接传给基础,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010验算柱脚底板下混凝土的局部承压,承压面积为底板面积。2.2
埋入式柱脚
应验算在轴力和弯矩作用下基础混凝土的侧向抗弯极限承载力,埋入式柱脚的极限受弯承载力不应小于钢柱全塑性抗弯承载力;与极限受弯承载力...
插入
式柱脚
是靠摩擦力支撑柱上荷载吗
答:
格构式柱采用插入
式柱脚
的埋入深度,应由计算确定,其最小插入深度不得小于单肢截面高度(或外径)的2.5 倍,且不得小于柱总宽度的0.5 倍。在柱头与柱脚设计中,应遵循以下原则 1 实腹式钢结构采用
埋入式
、插入式柱脚的埋入深度,应由计算确定,且不得小于钢结构截面高度的2.5 倍。2 格构式柱...
柱脚
设计应符合的要求?
答:
钢支承结构与基础的连接应牢固可靠。其柱脚可采用能保证传递柱身承载力的
埋入式
、插入式或外包
式柱脚
。6、7度时,也可采用外露式刚接柱脚。柱脚设计应符合下列要求:1.采用埋入式、插入式柱脚时,钢柱的埋入深度不得小于单肢截面高度(或外径)的3倍;2.采用外包式柱脚时,实腹H形截面柱的钢筋...
钢结构
柱
底板与埋件的
受力
关系
答:
钢结构柱底板与埋件的
受力
关系是底板承受
柱脚
反力。柱脚节点通常由底板、中间传力结构(包括靴梁、肋板和隔板)和锚栓组成。底板承受柱脚反力。底板较大时,须设置中间传力结构以降低底板厚度。
钢结构的节点有哪些类型?梁的支座有哪些形式?
柱脚
有哪些形式?
答:
钢结构的节点有刚性节点、铰接节点、半刚性节点等三种常用类型。支座有固定支座、铰接支座、弹性支座、滑移支座等类型。
柱脚
有
埋入式
、外包式、外露式等常用类型。钢柱是通过地脚螺栓
受力
,因为大多数的施工二次浇注根本就不合格,起不到什么作用,也就起了个包裹的作用,防止地脚螺栓受环境的影响锈蚀。
钢结构
柱脚
设计要注意什么?
答:
在此建议多高层钢结构厂房及带大吨位吊车的单层钢结构厂房刚接柱脚应采用
埋入式
、插入式或外包
式柱脚
,其它单层钢结构厂房刚接柱脚可采用外露式柱脚。采用外露式柱脚时应考虑其实际
受力
状况(按半刚性考虑更加合适),采取设置抗剪键、保证锚栓的直径及锚固长度等构造措施解决锚栓震害,但同时还需提高外露...
铰接
柱脚
常用于轴心受压柱有什么柱脚
答:
1、铰接柱脚仅承受压力和剪力,常见于轴心受压柱。2、外露
式柱脚
为铰接;刚接柱脚承受压力、剪力和弯矩,常见于偏心受压柱,外包式、
埋入式
和插入式柱脚均为刚接。柱脚是钢结构的一个重要组成部分,具有固定位置和传力两大作用,对整个结构的安全有重大影响。
钢构为什么包
柱脚
?
答:
包柱脚是为了保护钢结构柱,在钢结构柱底一定高度,使用素混凝土包裹的意思。厂房柱脚设计要点:钢结构厂房柱脚应能可靠传递柱身承载力,宜采用
埋入式
、插入式或外包
式柱脚
,6、7度时也可采用外露式柱脚。震害表明,外露式柱脚破坏的特征是锚栓剪断、拉断或拔出,由于柱脚锚栓破坏,使钢结构倾斜,...