钢结构柱脚设计要注意什么?

如题所述

采用外露式柱脚时,柱脚支撑框架系统的钢柱柱脚,无论计算是否需要,都必须设置剪力键,以可靠抵抗水平地震作用。柱脚锚栓不宜用以承受柱底水平剪力,柱底剪力应由钢底板与基础间的摩擦力或设置抗剪键及其它措施承担,柱脚锚栓应可靠锚固。在具体工程中,设计人员应怎样选择刚接柱脚形式。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定,柱脚应能可靠传递柱身承载力,宜采用埋入式、插入式或外包式柱脚,6、7度时也可采用外露式柱脚。在此建议多高层钢结构厂房及带大吨位吊车的单层钢结构厂房刚接柱脚应采用埋入式、插入式或外包式柱脚,其它单层钢结构厂房刚接柱脚可采用外露式柱脚。采用外露式柱脚时应考虑其实际受力状况(按半刚性考虑更加合适),采取设置抗剪键、保证锚栓的直径及锚固长度等构造措施解决锚栓震害,但同时还需提高外露式柱脚的最小承载力,以确保外露式柱脚在地震工况下的安全性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24

建造钢结构厂房的优越性归纳,钢结构建造厂房不仅施工速度快,而且建造便捷。其次,钢结构是一种高效能高强度的环保材料,建造时并不需要制模。能更好地发挥优点。钢结构厂房设计图纸的重要性,在组织施工时,专业人员应该对图纸进行会审,检查施工图纸的错、漏、碰、缺等问题。对钢结构厂房支撑系统的设计,为了保证钢结构厂房的空间工作,提高其整体刚度,承受和传递纵向水平力,防止杆件产生过大的变形,避免压杆失稳,以及保证结构的整体稳定性,应根据厂房结构的形式,车间吊车的设置,振动设备以及厂房的跨度、高度,温度区段的长度等情况布置可靠的支撑系统。钢结构厂房的抗震性能是设计的重点,首先,在总体布置方面要求厂房结构的质量和刚度均匀分布,使厂房受力均匀,变形协调。

尽量避免因结构刚度不均匀对抗震造成不利影响,厂房横向结构宜采用刚架或者使屋架与柱有一定固结的框架,以便充分利用钢结构的受力性能并减少横向结构变形。其次,钢结构厂房的破坏一般情况不是由于杆件强度不足而常常因为杆件失稳而造成,所以合理布置支撑系统,保证厂房结构整体稳定性,对钢结构厂房尤为重要。最后,在地震作用下,存在着低周疲劳作用,设计时应注意其对厂房的影响。对结构连接点的设计,应保证节点的破坏不先于结构构件的全截面屈服,应使结构构件能进入塑性工作,充分吸收地震能量发挥其抗震能力。温度区段的长度等情况布置可靠的支撑系统。

第2个回答  2018-01-24

采用其它两种柱脚方式在转递钢柱内力时很容易满足前项要求,设计中传力明确、计算容易、构造简单、节省钢材。插入式柱脚构造相比埋入式更简单,大部分书籍认为可靠性不如埋入式,建议用于单层钢结构厂房,不适合高层建筑钢结构。钢柱脚设计内容:(题目不是问基础哈)钢柱脚端板的尺寸、螺栓孔直径,数量,位置尺寸、加劲肋及其焊缝的计算、抗剪销等,并画出详图。计算确定短柱的混凝土截面尺寸、短柱的标高和至基础顶面的高度、短柱混凝土的强度等级和钢筋的配置、短柱顶部的预埋螺栓直径,长度,个数,螺栓位置尺寸、抗剪销槽等,并画出详图。