钢柱脚如何防护?

钢结构规范9.8.3条规定:强条:钢柱脚采用混凝土保护,且高出地面150.是厂房的话还可以,如果是其他公建呢,如何处理,请支招!谢谢

一、编制依据

  1.施工组织设计。

  2.主要规范。

二、工程概况

  1.图纸要求。

  2.施工难点。

三、施工准备

  1.人员准备。施工操作人员除进行必须的入场教育外,还应按《特种作业人员劳动安全管理方法》的规定执行,在施工前对操作者做好书面技术交底。

  2.材料准备。各种材料进场采购均应符合安全有关规定。

四、施工部署

  (应根据工程具体情况进行详细部署)

五、主要施工方法及有关技术要求

  (一)搭设方法

  架子搭设为了保证外部整齐美观,工程四面支搭长方形架子,大面平齐,建筑凹槽处补搭平台架与整体架子相连。架子下脚要拉线定点,保证外架子的位置平齐,立杆间距1.5m,大横杆间距1.8m,小横杆间距1.0m,脚手架宽1.0m(四块板)里皮立杆距墙500mm(施工中里皮架与墙面间加绑一块板)。架子大面戗杆为由下至上做五八戗(五根立杆,八步横杆),戗杆为双杆。每根立杆底部应设垫板,厚度5cm。底部必须设横、纵向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定,距垫板上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应绑在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆必须用连墙件与建筑作可靠连接,连墙件竖向固定于每层圈梁顶板位置、横向间距为每隔三根立杆设一个点。立杆及十字盖均应使用对接扣件连接,对接扣件要交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不大于500mm,各接头中心至最近的节点的距离不大于步距的1/3,即600mm。立杆顶部要高于檐口上皮1.5m。

  大横杆纵向水平杆要设在立杆内侧,长度6m,要用对接扣件连接,接头应交错布置,两根相邻横杆接头不能设在同步或同跨内,且水平方向错开距离大于500mm,各接头中心至最近的节点的距离不大于纵距的1/3,即500mm。

  小横杆排木间距1.0m,脚手板为平铺对头搭板,对接位置要设双排木,间距不大于300mm。脚手板端头用钢丝或φ6钢筋压牢。

  (二)搭设要求

  刚性连接:连接点在每层顶板梁位置预留,间距6m,预埋钢管,用扣件与脚手架作有效的连接。

  防护措施:脚手架离地面超过2m,每步绑两道护身栏和一道18cm高挡脚板。架子顶端的高度必须超过女儿墙1.2m。脚手架外立面全部采用小眼网封严。

  施工期间在楼内框架柱处架绑两道护身栏并设上架子通道。

  防雷措施:在脚手架底部立杆钢管连接避雷导线,引入地下并深埋。防雷接地材料全部采用镀锌材料,所有连接均采用焊接,搭接长度,圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍,两面施焊,扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,三面施焊,焊口均做防腐处理(混凝土中除外),接地电阻不超过4Ω。

  外用电梯:外用电梯采用人货双笼电梯两部。

  (三)架子支搭顺序

  基础处理→铺放垫木→拉线放底座→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步大横杆→安第三步小横杆→安第三步小横杆→加临时斜撑杆,上端和第三步大横杆扣紧(在装连墙杆后拆除)→铺脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板→安第四、五步大横杆和小横杆→绑窗口别杆→接立杆→加剪刀撑→铺钢脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板,并挂立网防护……依此类推。

  (四)脚手架拆除

  架子的拆除由上而下按步按层拆除,先拆护身栏,脚手板和排木,再依次拆十字盖的上部绑扣和接杆,拆除全部十字盖以前和架子拆到底部时必须绑好临时支撑,防止架子倾斜,禁止采用推倒或拉倒的方法拆除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-04
钢结构柱脚的防护主要就是防止腐蚀的问题,基本上都是采用外包混凝土解决的。

铁柱脚是将柱身所受荷载传到基础的柱部件。柱脚除把柱固定于基础外,还起传递和分布荷载的作用。柱脚一般由底板和靴梁组成;当柱身较小时,也可不用靴梁;当柱身较大及底板较宽时,为了加强底板的刚度,减小其弯矩和厚度,还需适当布置隔板或肋板。需要注意钢柱脚端板的尺寸、螺栓孔直径,数量,位置尺寸、加劲肋及其焊缝的计算、抗剪销等,并画出详图。
计算确定短柱的混凝土截面尺寸、短柱的标高和至基础顶面的高度、短柱混凝土的强度等级和钢筋的配置、短柱顶部的预埋螺栓直径,长度,个数,螺栓位置尺寸、抗剪销槽等。
总之,钢柱脚只要防护腐蚀,其他方面不会有问题的。
第2个回答  2013-04-10
钢结构柱脚的防护就是防止腐蚀的问题,一般都采用外包混凝土解决。攻坚工程也大部分是采用这样的方法,只不过在做一些外装修处理罢了。